Здравствуйте!
Сделали замену проводки в двушке на медь в панельке большая работа куча штроб и проводов но есть сомнения а именно:
1. в каждую комнату идет кабель 3 на 4мм ввг медь затем на коробке разводится на освещение 3 на 1,5 и на розетки 3 на 2,5 получается чтио разбивка квартиры пошла по комнатам а не по типам освещение отдельно розетки отдельно допустимо ли это правил,ьно ли или заставить развести свет отдельно и освещ отдельно? электрики проводившие монтаж настаивают что так верно что даже в случае перегрузки на розетках весь перегрев и перегрузка пойдет в провод входной 3 на 4мм а не в 3 на 1,5 мм который на той же коробке
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: электропроводка квартиры
« Ответ #1 : 24.07.2012, 15:00:03 »
Прямой нормы на запрет общего питания освещения и розеток вроде как нету. Но в целях удобства эксплуатации в основном разделяют эти сети. Другое дело то что на розетки должно устанавливаться УЗО. Следовательно все эти груповые линии (освещение+розетки) должны быть защищены УЗО.
Цитировать
электрики проводившие монтаж настаивают что так верно что даже в случае перегрузки на розетках весь перегрев и перегрузка пойдет в провод входной 3 на 4мм а не в 3 на 1,5 мм который на той же коробке
Все зависит от того на сколько ампер стоит защита (автомат дифавтомат). Если на линии установлена защита с током 16 А, то при перегрузке все провода останутся "целыми", если защита на 20 А, то плохо будет для кабеля сечением 1,5 кв.мм, если на 25 А то плохо будет уже и для кабеля сечением 2,5 кв.мм ну и так дальше...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
Re: электропроводка квартиры
« Ответ #2 : 24.07.2012, 15:11:17 »
Если в коробках соединение надёжное, то правильно говорят.
НО если перегрузка возникнет в цепи освещения, то она своевременно не отключится общей мощной защитой. Именно перегрузка, а не короткое замыкание. С другой стороны перегрузке там взяться формально неоткуда, разве что утюги через патроны ламп понавключать. ;D
А так чисто вопрос удобства, возможны ситуации, когда может статься мучительно больно, что комната обесточена или подключена целиком вся.
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: электропроводка квартиры
« Ответ #3 : 24.07.2012, 19:41:57 »
в каждую комнату идет кабель 3 на 4мм ввг медь затем на коробке разводится на освещение 3 на 1,5 и на розетки 3 на 2,5 получается что разбивка квартиры пошла по комнатам а не по типам освещение отдельно розетки отдельно допустимо ли это правильно ли или заставить развести свет отдельно и освещение отдельно?

тут все упирается в защиту линий, можно поставить и 6 кв.мм в каждую комнату
но конечный "потребитель" на отходящих линях, это выключатели и розетки, а где вы видели бытовую розетку, а тем более выключатель более 16 ампер
второй момент, в правилах сказано, что  и защиту выставлять необходимо по вашей схеме наименьшему сечению из них, соответственно линии сечением 1,5 кв.мм, получается 10 Ампер, максимум 16 Ампер автомат
Защита от токов перегрузки
тогда зачем было прокладывать кабеля сечением 2,5 и 4 кв.мм, это перерасход материалов

электрики проводившие монтаж настаивают что так верно что даже в случае перегрузки на розетках весь перегрев и перегрузка пойдет в провод входной 3 на 4мм а не в 3 на 1,5 мм который на той же коробке

я не понимаю кто на кого работает, вы заказчик, вы платите
если они утверждают, что их монтаж верен пусть принесут, хоть одну книжку с таким монтажом
а у нас их целый раздел, вот рекомендуемые
http://electroforum.su/index.php/topic,20.0.html Влезай - не убьет! Реальная помощь домашнему электрику
http://electroforum.su/index.php/topic,118.0.html БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЭЛЕКТРИКА

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн maximus

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 12
  • maximus - ученик
    • E-mail
Re: электропроводка квартиры
« Ответ #4 : 12.08.2012, 01:01:16 »
Здравствуйте!
Сделали замену проводки в двушке на медь в панельке большая работа куча штроб и проводов но есть сомнения а именно:
1. в каждую комнату идет кабель 3 на 4мм ввг медь затем на коробке разводится на освещение 3 на 1,5 и на розетки 3 на 2,5 получается чтио разбивка квартиры пошла по комнатам а не по типам освещение отдельно розетки отдельно допустимо ли это правил,ьно ли или заставить развести свет отдельно и освещ отдельно? электрики проводившие монтаж настаивают что так верно что даже в случае перегрузки на розетках весь перегрев и перегрузка пойдет в провод входной 3 на 4мм а не в 3 на 1,5 мм который на той же коробке
мне кажется это финансовом плане дороже выйдит, а так это не проблема