Обновил планировку.
electro Кондиционер и теплый пол - на Балконе, Стиральная машина в туалете, Освещение примерно по середине каждой комнаты будет люстра(типа "рожковая") т.е. много уровневого освещения не будет.
у меня к Вам такой вопрос: Как лучше формировать вкл\выкл в автомате, например: Зал: Розетки, Люстра, Теплый пол, Кондёр.
Спальня: Розетки, Люстра, Кухня: Розетки, Люстра, Туалет: Розетка, Люстра.
И Вообще есть ли какой то алгоритм действий, т.е. с чего начать и чем закончить (Именно как по вел бы себя электрик, а не простой обыватель)?
для таких нагрузок как теплый пол, необходима индивидуальная линия сечение 2,5 кв.мм думаю вполне достаточно, автомат по нагрузке, но не более 16 ампер, т.к. максимальный ток терморегулятора теплого пола, более не выдерживает, узо также не помешает на максимальный ток 30 мА
для стиралки также лучше применить индивидуальную линию, сечением 2,5 кв.мм, автомат также не более 16 ампер, лучше совмещенный с узо на 30 мА (максимум)
для кондиционера, линию используйте по мощности кондиционера (
http://electro.narod.ru/tables/current.htm) и автомат тоже, узо не требуется, но заземление обязательно
на плане отобразил основные магистральные линии, по которым пойдет основная разводка, она может поменяться в пользу рациональности, в зависимости от расположения пустотелых труб в потолке
как правильно разгруппировать розетки и освещение
кондиционер - индивидуальная линия, сечение и автомат зависит от мощности
теплый пол - индивидуальная линия, сечение и автомат зависит от мощности
стиральная машина - индивидуальная линия, 2,5 кв.мм дифференциальный автомат 16 Ампер, току утечки 30 мА
розетки кухня - индивидуальная линия, 2,5 кв.мм дифференциальный автомат 16 Ампер, току утечки 30 мА
розетки коридор, зал (внешняя стена), розетки на стене между спальней и залом - индивидуальная линия, 2,5 кв.мм дифференциальный автомат 16 Ампер, току утечки 30 мА
розетки на стене между спальней и кухней - индивидуальная линия, 2,5 кв.мм дифференциальный автомат 16 Ампер, току утечки 30 мА
освещение комнат и коридора - индивидуальная линия, 1,5 кв.мм автомат 10 Ампер, узо можно не ставить, но заземление обязательно
освещение кухни и туалета - индивидуальная линия, 1,5 кв.мм автомат 10 Ампер, узо можно не ставить, но заземление обязательно
начинать монтаж удобнее с конца монтажных магистральных линий и с самой дальней комнаты