Электрификация > Аварийная ситуация

Горит электропроводка на вибромотор

(1/2) > >>

sava16rus:
Всем привет. У меня такой вопрос.Есть вибро мотор на 36вт,он работает через трансформатор который делает из 380вт в 36.всё было нормально ,всё работало и в один прикрастный момент проводка начела по тихонечку дымиться ,но только на трасформаторе на проводах идущих к мотору (36 вт).в самом начале ,провода сильно нагреваються.Там идут 4 провода всё подсоединино правельно и в моторе и в трансформаторе.началось это недавно.подскажите пожалуйста как решить эту проблемму может забрать как то ток или что ещё сделать,скажите пожалуйста.Жду ответа!!

drug:

--- Цитировать ---....но только на трасформаторе на проводах идущих к мотору (36 вт).в самом начале ,провода сильно нагреваються....
--- Конец цитаты ---

     Во-первых Вы, очевидно, говорите не о Вт., а о 36 В., т.е. о безопасном напряжении (измеряется Вольтами).
     Раз провода нагреваются в самом начале на трансформаторе, видимо вблизи к контактному соединению, то нужно это соединение тщательно проверить, зачистить и хорошо подтянуть инструментом.   Кстати изоляция на проводах не оплавилась ?

sava16rus:
праводка пока нет не оплавилась .но один провод  уже скоро думаю начнёт плавиться.может забрать чуть тока каким небудь устройством на пути к мотору?

drug:
   Нагрев концов проводов (около клемника) говорит о плохом контакте в нем.
   Найдите возможность измерить напряжение 36 В., или желательно 380 В. - соответствуют ли они норме.
   Кстати сам двигатель не греется ли ?  Если нет, ток не превышает его номинальную величину.
   Было бы неплохо измерить ток в фазах двигателя (токоизмерительными клещами), тогда станет ясно, не превышает ли он норму и почему греется провод.
   При нагреве провода отключите трансформатор и ощупыванием определите, не болты ли в клемнике горячие ? Может от них греется провод.

dcent25:
Привет .
Какое сечение провода от двигателя к трансформатору?
Вы измерили ток в фазах до трансформатора и соответствие номинальному току в цепи  двигателя?
  Если токи разные или отсутствует в одной из фаз, то это может причиной.
  Еще возможно витковое замыкание в обмотках двигателя.
 А возможно и плохие контакты ,если бы посмотреть фотку проводов и соеденений.