Автор Тема: система плавного пускателя ABB PST30....PSTB1050  (Прочитано 4533 раз)

nnv2

  • Гость
Здравствуйте ! Помогите с настройкой системы плавного пуска ABB PST30....PSTB1050. Имеется дизель -генератор который при прямом пуске асинхроного двигателя отключается при недостаточной мощности. Установили систему плавного пуска типа ABB PST30....PSTB1050, какие параметры лучше задействовать понизить напряжение или снизить крутящий момент, или можно както по другому?
Спасибо!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Цитировать
какие параметры лучше задействовать понизить напряжение или снизить крутящий момент

Понижение крутящего момента используеться когда нужно бережно относится к приводимому механизму во избежании рывков и значительных механических нагрузок. Если в вашем случае это не имеет особого значение (для чего используеться двигатель?), то приоритет ИМХО нужно отдать снижению напряжения. Тем более, что вы и установили ситему плавного пуска с целью снизить пусковые токи, а это достигаеться путём снижения напряжения.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн drug

  • Контроллер
  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 225
  • drug - студентdrug - студентdrug - студент
В Вашем случае устанавливается система плавного пуска именно с целью снижения/ограничения пусковых токов, при этом уменьшается потребляемая при пусковом режиме мощность, и все это происходит за счет увеличения времени пуска агрегата.
электрофорум, форум электриков