Автор Тема: 220 В по фасаду?  (Прочитано 21599 раз)

KaiserSoze

  • Гость
220 В по фасаду?
« : 14.07.2012, 07:23:24 »
    Здравствуйте. Мы небольшой провайдер. Собираемся организовать удаленное (дистанционное) питание коммутаторов (один потребляет около 18 Ватт, питание 220 В) по оптическому кабелю с медными жилами. В основном кабель будет идти в канализации, но будет и воздушка. Кабель будет заходить в дома (в основном обычные пятиэтажки) по фасаду в подъезд на второй этаж в ящик с коммутатором. Но берут сомнения можно ли вести такой кабель по зданию/между зданиями если по нему пойдет 220 вольт переменки (сам кабель это напряжение поддерживает). Слышал, что вроде по фасаду можно только до 100 Вольт, а больше надо в металлорукаве. С другой стороны знакомый энергетик говорит, что ничего не надо можно смело вести. Ясности нет, нужно знать точно. Скажите точно можно или нет и желательно ткните где конкретно в каких нормативных документах про это написано.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: 220 В по фасаду?
« Ответ #1 : 14.07.2012, 11:13:05 »
Странно, что знакомому энергетику вы доверяете меньше чем форуму. ПУЭ "Выбор вида электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа их прокладки" раздел 2.1
Вообще то что делают провайдеры в подъездах, заставляет думать, что они вообще не подчиняются никаким законам
электрофорум, форум электриков

Оффлайн kvakin19

  • Индикатор
  • *
  • Сообщений: 122
  • kvakin19 - ученик
    • E-mail
  • работа: Электромонтаж всего...
Re: 220 В по фасаду?
« Ответ #2 : 14.07.2012, 11:59:23 »
Не знаю,чем руководствуются разработчики,но в проектах и в тех.заданиях по монтажу - на улице по фасаду всегда практически открытым кабелем,а внутри зданий обязательно металлорукав,гофра или кабель-канал.
Относительно 100 вольт - полнейший бред сивой кобылы!
« Последнее редактирование: 14.07.2012, 12:01:04 от kvakin19 »
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: 220 В по фасаду?
« Ответ #3 : 14.07.2012, 17:31:14 »
Цитировать
а внутри зданий обязательно металлорукав,гофра или кабель-канал...
... несмотря на то, что открытая прокладка питающих линий 220/380В допускается нормативами только в металлической трубе или коробе. ;)
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн kvakin19

  • Индикатор
  • *
  • Сообщений: 122
  • kvakin19 - ученик
    • E-mail
  • работа: Электромонтаж всего...
Re: 220 В по фасаду?
« Ответ #4 : 14.07.2012, 18:30:53 »
Цитировать
а внутри зданий обязательно металлорукав,гофра или кабель-канал...
... несмотря на то, что открытая прокладка питающих линий 220/380В допускается нормативами только в металлической трубе или коробе. ;)
ИМЕННО ТАК
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.

KaiserSoze

  • Гость
Re: 220 В по фасаду?
« Ответ #5 : 14.07.2012, 18:40:26 »
Так, уточняю. Значит снаружи здания (и по фасаду в том числе) можем вести открытым кабелем, а внутри здания в металлической трубе или коробе? Причем металлорукав не пойдет?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн kvakin19

  • Индикатор
  • *
  • Сообщений: 122
  • kvakin19 - ученик
    • E-mail
  • работа: Электромонтаж всего...
Re: 220 В по фасаду?
« Ответ #6 : 14.07.2012, 18:42:49 »
Так, уточняю. Значит снаружи здания (и по фасаду в том числе) можем вести открытым кабелем, а внутри здания в металлической трубе или коробе? Причем металлорукав не пойдет?
Читай мой пост выше!!!!!
Металлорукав в том числе!
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: 220 В по фасаду?
« Ответ #7 : 14.07.2012, 19:44:34 »
Уточню.
1. по фасаду допускается открытая прокладка кабеля (если сам кабель это допускает)
2. металлорукав не является аналогом трубы, а посему не может рекомендоваться для прокладки электропроводки  на лестницах жилых домов.
« Последнее редактирование: 14.07.2012, 19:46:07 от sergey_sav® »
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: 220 В по фасаду?
« Ответ #8 : 14.07.2012, 22:36:16 »

А газовые трубы вы проходите ?
Там свои заморочки хоть в трубе или металлорукаве.



http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=1945
« Последнее редактирование: 23.07.2012, 21:53:37 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн ®-~=АН32=~-©

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 537
  • ®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер
  • веду диалог с фазами
    • E-mail
  • Skype: antno2
  • работа: отрываю руки джамшутам
  • тел: 985-2846735
Re: 220 В по фасаду?
« Ответ #9 : 21.07.2012, 15:06:40 »
А вроде же металлорукав вообще запретили к прокладке??
Самый лучший индикатор гвоздь шуруп и перфоратор