Тематический раздел > Электрооборудование
Внутренний и внешний блоки кондиционера
Shturman:
dcent25, спасибо за ссылку.
Ещё один вопрос. Между блоками кондиционера прокладываеться только силовой кабель или еще какой-то сигнальный (контрольный) нужен?
evs:
--- Цитировать ---6 кВт это не так много для 3 фазной сети, если точно - 9,12 А
--- Конец цитаты ---
Не верно ток считаете, его по кВА надо считать.
А что до можно раздельно или не можно, так это без схемы конкретного девайса или без его осмотра не узнать.
Shturman, чисто интересно, какой у этого кондиционера COP?
aspid_das:
Вообще все кондеры устроены примерно одинаково. Внешний блок - компрессор, контактор компрессора, вентилятор, контактор вентилятора и теплуха на компрессоре. внутренний блок - мозги, кулеры, двигатель привода жалюзи. между собой блоки соединены сигнальным кабелем (не считая труб с хладагентом) по которому с мозгов идет команда на вкл - откл. при обесточивании одного из блоков устройство конечно работать не будет, но и к необратимым последствиям это не приведет. всю расчетную мощность закладывайте на внешний блок - главный потребитель - компрессор. потребление внутреннего блока очень символическое
Shturman:
--- Цитировать ---Shturman, чисто интересно, какой у этого кондиционера COP?
--- Конец цитаты ---
2,6 (указана только мощность охлаждения 16 кВт)
evs:
В смысле сами поделили?
А потребляемый ток указан?