Здравствуйте. Такая ситуация.
Есть кондиционер MIDEA с електрической мощностью 6 кВт. Трёхфазный. Устанавливаеться для торгового зала супермаркета. Я хочу подключать внутренний блок на отдельный автомат, а внешний на отдельный. Соответственно на внутренний и внешний блоки отдельные кабеля.
Вопрос.
1. Может такое быть, что на внутренний блок хватит однофазного питания (на внешний понятно что три фазы надо)?
2. Как определить какую электрическую мощность имеет отдельно внутренний блок, а какую внутренний (для подбора сечения кабелей)?
Спасибо.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
. Я хочу подключать внутренний блок на отдельный автомат, а внешний на отдельный. Соответственно на внутренний и внешний блоки отдельные кабеля.
НЕТ!
1.Читайте в паспорте в разделе "подключение кондиционера к эл. сети".
2.Читайте пункт 1.
« Последнее редактирование: 14.07.2012, 00:06:23 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн komparator07

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 178
  • komparator07 - ученик
    • E-mail
  • работа: Русский Свет
Очень не советую так делать, есть несколько причин.  Во первых, наверняка устройство не рассчитано на подобное разделение питания и неспособно диагностировать наличие напряжения на каждом блоке, проще говоря если один из блоков будет отключен от питания (отключили по незнанию, или КЗ, или перегрузка, не важно), второй не будет знать об этом и может продолжать работать, это может привести к нехорошим последствиям, не нужно так играть с оборудованием, в котором есть компрессор, повышенное давление, химические элементы типа хладагента и в котором протекают разные физические процессы. Во вторых, придется лезть в нутро аппарата и кулибиничать, это как минимум приведет к срыву гарантии агрегата, в худшем - к вышеописанным процессам. В третьих, 6 кВт это не так много для 3 фазной сети, если точно - 9,12 А и выдержит это и кабель 2,5мм2 сечением. Выбор за вами.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Цитировать
1.Читайте в паспорте в разделе "подключение кондиционера к эл. сети".

Та, блин если б был этот паспорт, то и вопросов таких не было. Я просто делаю проэкт, а в задании от кондиционерщиков кроме общей мощности 6 кВт и напряжения нифига больше нет.

Цитировать
Очень не советую так делать, есть несколько причин

Ну подскажите как тогда будет правильно. От одного автомата заводить кабель сначала на внутренний блок, а потом шлейфом на внешний, или сначала на внешний а потом на внутренний?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.

Dcent25

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
dcent25, спасибо за ссылку.
Ещё один вопрос. Между блоками кондиционера прокладываеться только силовой кабель или еще какой-то сигнальный (контрольный) нужен?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
Цитировать
6 кВт это не так много для 3 фазной сети, если точно - 9,12 А
Не верно ток считаете, его по кВА надо считать.
А что до можно раздельно или не можно, так это без схемы конкретного девайса или без его осмотра не узнать.
Shturman,  чисто интересно, какой у этого кондиционера COP?
« Последнее редактирование: 14.07.2012, 04:02:40 от evs »
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Вообще все кондеры устроены примерно одинаково. Внешний блок - компрессор, контактор компрессора, вентилятор, контактор вентилятора и теплуха на компрессоре. внутренний блок - мозги, кулеры, двигатель привода жалюзи. между собой блоки соединены сигнальным кабелем (не считая труб с хладагентом) по которому с мозгов идет команда на вкл - откл. при обесточивании одного из блоков устройство конечно работать не будет, но и к необратимым последствиям это не приведет. всю расчетную мощность закладывайте на внешний блок - главный потребитель - компрессор. потребление внутреннего блока очень символическое
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Цитировать
Shturman,  чисто интересно, какой у этого кондиционера COP?

2,6 (указана только мощность охлаждения 16 кВт)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
В смысле сами поделили?
А потребляемый ток указан?
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола