Электрификация > Общий электротехнический форум
диагноз ЭПРА
Shturman:
Судя по картинке каждая лампа имеет своё независимое питание. Если все лампы не зажигаються то скорее всего надо заменить ЭПРА. Отремонтировать вряд ли удасться.
nikola38:
Попробуйте поставить все четвре лампы исправные .Бывает если одна лампа погаснет остальные гореть не будут .Пошевелите чтоб был хороший контакт .
dicha:
и еще как-бы плохо контачил провод №10 по картинке, я его выдернул, а в интернете нашел, что если N откл при вкл питании на ЭПРА, то оно сгорит. Вот у меня подозрение, что он сгорел
Shturman:
--- Цитировать ---и еще как-бы плохо контачил провод №10
--- Конец цитаты ---
контакт 10 на картинке, как я понимаю, это один из контактов питания ламп (точнее двух ламп) если вы его выдернули то эти две лампы не должны были светить.
--- Цитировать ---а в интернете нашел, что если N откл при вкл питании на ЭПРА, то оно сгорит
--- Конец цитаты ---
дайте ссылку где вы это нашли
dicha:
не могу найти, но где-то точно читал
Навигация
Перейти к полной версии