Автор Тема: Назначение клем на дифавтомате  (Прочитано 22916 раз)

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: Назначение клем на дифавтомате
« Ответ #10 : 09.07.2012, 15:54:14 »
Всем спасибо за обьяснение.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: Назначение клем на дифавтомате
« Ответ #11 : 09.07.2012, 16:35:58 »
И ещё один вопрос по дифавтоматам чтобы не создавать отдельной темы. В описании на дифавтоматы есть такой пункт "Мощность рассеивания". Так это имееться ввиду мощность которую потребляет сам дифавтомат или что? И правильно ли я понимаю, что дифавтомат с элетронным УЗО потребляет электроэнергию для своих нужд, а дифавтомат с электромеханическим УЗО не потребляет?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
Re: Назначение клем на дифавтомате
« Ответ #12 : 09.07.2012, 17:45:30 »
Электронному УЗО для работы нужно наличие питания (т.е. фаза и ноль), следовательно оно потребляет само электроэнергию. Т.е. получается, что если от УЗО отсоединить ноль, но оставить фазу, то электромеханическое (электромагнитное) УЗО отключится при прикосновении к фазе после УЗО, а электронное нет. По крайней мере, теоретически.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: Назначение клем на дифавтомате
« Ответ #13 : 09.07.2012, 17:55:14 »
Цитировать
Электронному УЗО для работы нужно наличие питания (т.е. фаза и ноль), следовательно оно потребляет само электроэнергию

А вы не знаете сколько именно электроенергии потребляет электронное УЗО? Термин "Мощность рассеивания УЗО" это и есть мощность потребления?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Назначение клем на дифавтомате
« Ответ #14 : 09.07.2012, 18:59:28 »
Термин "мощность рассеивания" применим к любому устройству сети, как у УЗО, автомату и проч. Он связан с потерями при пропускании через себя эл. тока, попросту - на нагрев (в катушках, на контактах, в проводниках). На бытовом уровне этот параметр не несёт никакой существенной информации.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
Re: Назначение клем на дифавтомате
« Ответ #15 : 09.07.2012, 19:09:48 »
Сергей, а разве "рассеивание мощности" - это не класс ограничения энергии? Тот, который указывается на любом автомате или диффе в прямоугольнике под отключающей способностью и самый высокий (лучший) - 3 (третий)? Этот класс как раз и характеризует количество энергии (обозначается в джоулях), которое может рассеивать автомат при КЗ, т.к. чем больше энергии рассеит автомат, тем меньше энергии пойдет на разрушение его самого. Сейчас покопаюсь у себя и напишу точное определение.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Ликсеич

  • Подключение
  • Сообщений: 1
  • Ликсеич - ученик
    • E-mail
Re: Назначение клем на дифавтомате
« Ответ #16 : 11.01.2014, 06:37:06 »
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, сработает ли диф.автомат при обрыве одной из фаз ?
Т.е. можно ли его использовать как защиту от отключения фазы?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Назначение клем на дифавтомате
« Ответ #17 : 11.01.2014, 13:25:45 »
... Подскажите, пожалуйста, сработает ли диф.автомат при обрыве одной из фаз ?
Т.е. можно ли его использовать как защиту от отключения фазы?
Имхо ... не сработает ... нельзя использовать.

 ... но, т.к.  дифавтомат функционирует как ОЗУ и АВ ... и в нагрузке, например, трехфазный двигатель ... возможно и сработает по току ... но скорее всего, всеравно не успеет, при этом, защитить обмотки.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Назначение клем на дифавтомате
« Ответ #18 : 11.01.2014, 13:32:29 »
Цитировать
...как подсоединены контакты внутри дифф.автомата вас волновать не должно.
как раз и должно волновать
были не прожаты контакты выгорел ввод
теперь в таких сборках проверяем и протяжку
и сечение проводов которое часто не соответствует заявленному току
стараемся от таких сборок избавиться из за экономиии места
электрофорум, форум электриков