Вот мучит такой вопрос. Какое назначение клем на дифавтомате? Привожу рисунок. С верхними четырьмя ясно - вход питания. А вот с нижними?
Обьясните пожалуйста.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Назначение клем на дифавтомате
« Ответ #1 : 07.07.2012, 00:48:31 »
Нижние правые выход дифавтомата, левые - атавизм... ;) остаток от слияния УЗО и АВ.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: Назначение клем на дифавтомате
« Ответ #2 : 07.07.2012, 12:17:10 »
Цитировать
Нижние правые выход дифавтомата, левые - атавизм...  остаток от слияния УЗО и АВ.

то есть нижние левые контакты никак не используються? Или если к ним подключить нагрузку то дифавтомат будет работать как простой автомат?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Назначение клем на дифавтомате
« Ответ #3 : 07.07.2012, 18:52:06 »
Не используются.
Не было нужды в такой проверке.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: Назначение клем на дифавтомате
« Ответ #4 : 07.07.2012, 23:17:05 »
спасибо за обьяснение
электрофорум, форум электриков

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
Re: Назначение клем на дифавтомате
« Ответ #5 : 09.07.2012, 13:22:34 »
А снять нижнюю крышку (хотя б в любом магазине попросить снять) и посмотреть нельзя было перед тем, как создавать тему? Никакой это не атавизм! Без этого "атавизма" дифф автомат не будет работать! Указанный на картинке электромеханический дифф. автомат конструктивно состоит из четырехполюсного АВ и дифференциального блока. Так вот, к нижним клеммам АВ подключаются провода, которые уходят на дифф. блок.
Если к ним подключить нагрузку, то будет как обычный автомат работать (т.е. дифф. блок будет не задействован).
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: Назначение клем на дифавтомате
« Ответ #6 : 09.07.2012, 13:47:50 »
Цитировать
А снять нижнюю крышку (хотя б в любом магазине попросить снять) и посмотреть нельзя было перед тем, как создавать тему?
Судя по тому, что ответы на мой вопрос разные, то думаю что даная тема будет полезна не только для меня!!!

Тогда для полноценной работы такого дифа схема подключений будет такой?

« Последнее редактирование: 09.07.2012, 14:15:09 от Shturman »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
Re: Назначение клем на дифавтомате
« Ответ #7 : 09.07.2012, 14:38:09 »
Тогда для полноценной работы такого дифа схема подключений будет такой?


Нет-нет-нет.
Для полноценной работы достаточно входящую линию подключить на верхние клеммы автомата, а отходящую - на нижние клеммы дифф. блока. А как подсоединены контакты внутри дифф.автомата вас волновать не должно. Вот изображение (правда, не очень хорошего качества и от двухполюсного диффа) дифференциального блока: Но там можно разглядеть, что два провода входят в дифф.блок, а сдругой стороны они подключаются к нижним клеммам двухполюсного автомата.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: Назначение клем на дифавтомате
« Ответ #8 : 09.07.2012, 14:53:01 »
Спасибо
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Назначение клем на дифавтомате
« Ответ #9 : 09.07.2012, 15:50:10 »
Никакой это не атавизм! Без этого "атавизма" дифф автомат не будет работать!
Для любящих точность...
Имелось в виду, что при использовании дифавтомата, как законченного узла, эти контакты для потребителя не нужны.
А покупать диф, чтобы использовать его, как автомат... несколько расточительно.
Тем более, что
Цитировать
...как подсоединены контакты внутри дифф.автомата вас волновать не должно.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: Назначение клем на дифавтомате
« Ответ #10 : 09.07.2012, 15:54:14 »
Всем спасибо за обьяснение.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: Назначение клем на дифавтомате
« Ответ #11 : 09.07.2012, 16:35:58 »
И ещё один вопрос по дифавтоматам чтобы не создавать отдельной темы. В описании на дифавтоматы есть такой пункт "Мощность рассеивания". Так это имееться ввиду мощность которую потребляет сам дифавтомат или что? И правильно ли я понимаю, что дифавтомат с элетронным УЗО потребляет электроэнергию для своих нужд, а дифавтомат с электромеханическим УЗО не потребляет?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
Re: Назначение клем на дифавтомате
« Ответ #12 : 09.07.2012, 17:45:30 »
Электронному УЗО для работы нужно наличие питания (т.е. фаза и ноль), следовательно оно потребляет само электроэнергию. Т.е. получается, что если от УЗО отсоединить ноль, но оставить фазу, то электромеханическое (электромагнитное) УЗО отключится при прикосновении к фазе после УЗО, а электронное нет. По крайней мере, теоретически.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: Назначение клем на дифавтомате
« Ответ #13 : 09.07.2012, 17:55:14 »
Цитировать
Электронному УЗО для работы нужно наличие питания (т.е. фаза и ноль), следовательно оно потребляет само электроэнергию

А вы не знаете сколько именно электроенергии потребляет электронное УЗО? Термин "Мощность рассеивания УЗО" это и есть мощность потребления?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Назначение клем на дифавтомате
« Ответ #14 : 09.07.2012, 18:59:28 »
Термин "мощность рассеивания" применим к любому устройству сети, как у УЗО, автомату и проч. Он связан с потерями при пропускании через себя эл. тока, попросту - на нагрев (в катушках, на контактах, в проводниках). На бытовом уровне этот параметр не несёт никакой существенной информации.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
Re: Назначение клем на дифавтомате
« Ответ #15 : 09.07.2012, 19:09:48 »
Сергей, а разве "рассеивание мощности" - это не класс ограничения энергии? Тот, который указывается на любом автомате или диффе в прямоугольнике под отключающей способностью и самый высокий (лучший) - 3 (третий)? Этот класс как раз и характеризует количество энергии (обозначается в джоулях), которое может рассеивать автомат при КЗ, т.к. чем больше энергии рассеит автомат, тем меньше энергии пойдет на разрушение его самого. Сейчас покопаюсь у себя и напишу точное определение.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Ликсеич

  • Подключение
  • Сообщений: 1
  • Ликсеич - ученик
    • E-mail
Re: Назначение клем на дифавтомате
« Ответ #16 : 11.01.2014, 06:37:06 »
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, сработает ли диф.автомат при обрыве одной из фаз ?
Т.е. можно ли его использовать как защиту от отключения фазы?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Назначение клем на дифавтомате
« Ответ #17 : 11.01.2014, 13:25:45 »
... Подскажите, пожалуйста, сработает ли диф.автомат при обрыве одной из фаз ?
Т.е. можно ли его использовать как защиту от отключения фазы?
Имхо ... не сработает ... нельзя использовать.

 ... но, т.к.  дифавтомат функционирует как ОЗУ и АВ ... и в нагрузке, например, трехфазный двигатель ... возможно и сработает по току ... но скорее всего, всеравно не успеет, при этом, защитить обмотки.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Назначение клем на дифавтомате
« Ответ #18 : 11.01.2014, 13:32:29 »
Цитировать
...как подсоединены контакты внутри дифф.автомата вас волновать не должно.
как раз и должно волновать
были не прожаты контакты выгорел ввод
теперь в таких сборках проверяем и протяжку
и сечение проводов которое часто не соответствует заявленному току
стараемся от таких сборок избавиться из за экономиии места