Привет .
Извиняюсь если что не так в выше сказаном .
Попробую объяснить .
Если есть ток утечки превышающий значение срабатывания УЗО,значит изоляция проводки и потребителей после реле ниже номативной (менее 500кОм).То есть часть тока в проводке и потребителях(смотри схему подключения ) уходит в сторону от основной электроцепи Узо эту разницу между входящим и выходящим токами выловит ,как разность токов в катушках УЗО.
При отключенном УЗО нулевой провод , до УЗО по отношению к "земле "(заземляющему проводнику,мокрым стенам и плохой изоляции проводов и.т.д.) ,имеет большую изоляцию(сопротивление).На этом нулевом проводе ,до УЗО, сидят другие потребители.А так этот провод имеет длину (сопротивление линии) ,то на этом участке (от вводного устройства в дом до ввода в квартиру )есть падение напряжения.Плюс если ввод в дом трехфазный то по нулевому проводу идет ток перекоса фаз , и опять же есть падение напряжения.
То есть если измерить напряжение на разорванных контакта УЗО ,между нулевым проводом до УЗО и нулевым проводом после УЗО (мокрыми стенам , плохой изоляции проводов ,заземлящим проводником.т.д).то оно будет где то в пределах 1-3В.Вот отсюда и ток
Поэтому отключая и подключая электропотребитилей мы можем определить "где собака зарыта "(по изменению тока)
Это все я делал не один раз и при этом вылавливал электорпотребители (или сумму электропотребителей) с плохой изоляцией , проводку или ее части с нарушением изоляции.
УСПЕХОВ !!!!!!