Электрификация > Аварийная ситуация

вырубается электричество.

(1/12) > >>

Ignat:
Здраствуйте! два дня назад начало вырубатся электричество. Стоит УЗО 40 а. Вызвал электрика сегодня, сказал что дело в УЗО,поставил новый, но электричество как вырубалось так и вырубается. Неужели где-то замыкание происходит?? и придется всю квартиру ковырять искать место замыкания??

kvakin19:
Ищи мокрые стены или плохой контакт(искрение) в розетке (выключателе)!

dcent25:

--- Цитата: Ignat от 04.07.2012, 21:34:15 ---Стоит УЗО 40 а.
--- Конец цитаты ---

 1.  40А или 40 мА ?
 2.  Отключаете в квартире все электропотребители и свет тоже,отключаете УЗО ,берете тестер ,проверяете отсутствие напряжения(на пределе переменное напяжение 300В) после УЗО , затем меряете  переменный ток в разрыве контакта   "0" УЗО (на пределе переменный ток 200-500мА) .Ток не должен превышать значение  в мА указанное на УЗО.Если ток меньше этого значения -тогда ,не включая автомата УЗО и не отсоединяя тестер включайте по очереди каждый электорпотребитель и включая выключатели освещения следить за током на тестере .
Так можно выловить  плохую проводку или потребитель на которых есть утечка на землю.

Shturman:

--- Цитировать ---Неужели где-то замыкание происходит??
--- Конец цитаты ---

Если срабатывает УЗО (не дифавтомат), то это не короткое замыкание, а утечка тока. Нужно искать утечку.


--- Цитировать ---Отключаете в квартире все электропотребители и свет тоже,отключаете УЗО ,берете тестер ,проверяете отсутствие напряжения(на пределе переменное напяжение 300В) после УЗО , затем меряете  переменный ток в разрыве контакта   "0" УЗО (на пределе переменный ток 200-500мА)
--- Конец цитаты ---

Может я чего не допонял, но откуда возметься ток при отключённом УЗО??? Пожалуйста обьясните.

DAIM:
УЗО на 40мА не существует. Стандартный ряд идет: 30, 100, 300 мА и т.д.
Мне тоже понравилась фраза, мол, всё отключаете, проверяете отсутствие напряжения и меряете ток)))

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии