Электрификация > Электро

Электрик видео

<< < (11/47) > >>

kvakin19:
А что ж сразу не 10=кратный ток подали?

sergey67:
ИМХО, скрутка проиграла, т.к. на ней было явно большее падение напряжения, чем на зажиме. Соответственно, меньше падения было на проводах со скруткой, поэтому они и оплавились меньше.

Серый:

--- Цитата: kvakin19 от 09.07.2012, 08:32:53 ---А что ж сразу не 10=кратный ток подали?

--- Конец цитаты ---
Видать, ссыкотно было!    ;D

Серый:

--- Цитата: sergey67 от 09.07.2012, 12:54:46 ---ИМХО, скрутка проиграла, т.к. на ней было явно большее падение напряжения, чем на зажиме. Соответственно, меньше падения было на проводах со скруткой, поэтому они и оплавились меньше.
--- Конец цитаты ---
А ничего, что провода везде одного сечения и одинаковой длины? И ток в них один и тот же?

Topmo3:

--- Цитата: sergey67 от 09.07.2012, 12:54:46 ---ИМХО, скрутка проиграла, т.к. на ней было явно большее падение напряжения, чем на зажиме. Соответственно, меньше падения было на проводах со скруткой, поэтому они и оплавились меньше.

--- Конец цитаты ---
Вы сами хоть поняли, что написали ... на скрутке явно больше падение напряжения и поэтому на скрутке меньше падение ...  мура какая то!
Если на скрутке, как Вы пишете, больше падение напруги, то и мощность выделяемая там будет больше ... а что дальше надеюсь не нужно объяснять.  :)