Автор Тема: несрабатывание дифавтомата  (Прочитано 19098 раз)

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Re: несрабатывание дифавтомата
« Ответ #10 : 02.07.2012, 01:52:31 »
В самом ДИФе стоит одноваттный импортный, если берете отечественный МЛТ, МТ, С2, Р1 - лучше берите на 2 Вт, если ВС - можете взять на 1 Вт..
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aquarius

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • aquarius - ученик
    • E-mail
Re: несрабатывание дифавтомата
« Ответ #11 : 02.07.2012, 02:13:08 »
Вообще 220*0.03=6.6Вт. но учитывая что касание будет мгновенным 2 ваттника хватит

Семен Семеныч )) чего-то я и не подумал совсем )) спасибо, найду резистор и попробую проверить
электрофорум, форум электриков

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
Re: несрабатывание дифавтомата
« Ответ #12 : 02.07.2012, 04:13:06 »
Цитировать
Человек просто коснулся фазы.
Неправда ваша, чудес не бывает, если бы коснулся исключительно фазы, то тема бы отсутствовала.
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола

Оффлайн aquarius

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • aquarius - ученик
    • E-mail
Re: несрабатывание дифавтомата
« Ответ #13 : 03.07.2012, 01:17:05 »
Цитировать
Человек просто коснулся фазы.
Неправда ваша, чудес не бывает, если бы коснулся исключительно фазы, то тема бы отсутствовала.

т.е. вы считаете что линолеум является хорошим диэлектриком и петли тока рука-ноги быть не могло?
хотя возможно коснулся рукой одновременно фазы и ноля и ток прошел через руку (просто все прошло очень быстро), дифавтомат в этом случае не должен был сработать что ли?
« Последнее редактирование: 03.07.2012, 01:18:41 от aquarius »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: несрабатывание дифавтомата
« Ответ #14 : 03.07.2012, 02:04:05 »

хотя возможно коснулся рукой одновременно фазы и ноля и ток прошел через руку (просто все прошло очень быстро), дифавтомат в этом случае не должен был сработать что ли?
В этом случае не обязан сработать.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
Re: несрабатывание дифавтомата
« Ответ #15 : 03.07.2012, 04:00:57 »
Какой такой ещё линолеум? Так чего же всё-таки коснулся, вначале писали фазы, теперь линолеум явился откуда-то...человек стоял на линолиуме в момент касания фазы? Если да, то в чём был обут человек, в каком состоянии был линолеум, чист ли он был?
Цитировать
хотя возможно коснулся рукой одновременно фазы и ноля и ток прошел через руку (просто все прошло очень быстро), дифавтомат в этом случае не должен был сработать что ли?

В этом случае не обязан сработать.
В этом случае обязан не сработать. Похоже oтсутствует понимание принципов работы дифференциальных устойств защиты, отсель, собственно, и вопросы. Зачем вы вообще девайс покупали, дядя Некто посоветовал?
« Последнее редактирование: 03.07.2012, 04:09:26 от evs »
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: несрабатывание дифавтомата
« Ответ #16 : 03.07.2012, 08:49:04 »
не обязательно пострадавший коснулся нулевого контакта напрямую или сырой линолеум под ним был
достаточно дополнительно коснуться корпуса розетки, который или заземлен был неправильно, или при установки розетки поврежденная изоляция нулевого провода имеет контакт с корпусом розетки, в первом и последнем варианте дифференциальный автомат не сработает

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн nikola38

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 164
  • nikola38 - ученик
    • E-mail
Re: несрабатывание дифавтомата
« Ответ #17 : 03.07.2012, 12:00:53 »
Что-бы проверить надо провод привязать к батареи отопления  и коснуться нуля в розетке .
Осторожно, работают профессионалы!

NAIVE

  • Гость
Re: несрабатывание дифавтомата
« Ответ #18 : 10.07.2012, 13:11:57 »
Ниче его так стегануло (на картинке) аш голову оторвало... а от чего конкретно куснуло? почему ток пошел через ленолиум, как бы не самый проводящий материал. для проверки дифа имитируйте утечку 30мА можно  взять резистор 7кОм припаять два проводка один на фазный выход дифа второй на его нулевой вход. должен сработать.

ну шею нарисовать не получилось )) в смысле от чего конкретно куснуло? просто розетка не была закрыта крышкой (во время ремонта) и человек случайно коснулся к фазе. про линолеум сам удивляюсь, вроде ж диэлектрик. а какой мощности резистор брать? 0,25 или 0,5Вт хватит?

Не знаю, как других, а меня босиком на линолеуме пощипывает - думается, что в составе красителей линолелеума есть какие-то соли железа. Сам удивляюсь, т.к. обутым не боюсь касания.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
Re: несрабатывание дифавтомата
« Ответ #19 : 10.07.2012, 14:56:23 »
30 мА это уже не "пощипывает".
За проводимсть отвечают, оказывается, ислючительно соли и всенепременно железа, легко и просто, теперь бум знать. ;D
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола