Автор Тема: несрабатывание дифавтомата  (Прочитано 19115 раз)

Оффлайн aquarius

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • aquarius - ученик
    • E-mail
Приобрел домой дифавтомат, с целью защиты от поражения электрическим током.
Но имел место случай включения человека в электрическую цепь, слава Богу человек остался жив, но дифавтомат не отключился. Хотя проверка кнопкой "Тест" работает. Прошу дать объяснение несрабатывания дифавтомата. Схема подключения прилагается.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
Re: несрабатывание дифавтомата
« Ответ #1 : 01.07.2012, 04:04:46 »
Ну и что, что имел.
Может ток через человека был ниже порога отключения автомата и(или) человек подключил свою тушку между фазой и нулём -соответственно разностного тока через автомат практически не было.
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: несрабатывание дифавтомата
« Ответ #2 : 01.07.2012, 10:03:35 »
Номинал то у дифа какой?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: несрабатывание дифавтомата
« Ответ #3 : 01.07.2012, 15:14:36 »
Прошу дать объяснение несрабатывания дифавтомата.
1. Недостаточен ток утечки.
2. Неисправен дифавтомат.

ЗЫ. Рисунки на форумах принято вставлять в текст...
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн aquarius

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • aquarius - ученик
    • E-mail
Re: несрабатывание дифавтомата
« Ответ #4 : 01.07.2012, 22:41:35 »
Ну и что, что имел.
Может ток через человека был ниже порога отключения автомата и(или) человек подключил свою тушку между фазой и нулём -соответственно разностного тока через автомат практически не было.

Человек просто коснулся фазы.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aquarius

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • aquarius - ученик
    • E-mail
Re: несрабатывание дифавтомата
« Ответ #5 : 01.07.2012, 22:55:06 »
Номинал то у дифа какой?

номинал 16А/30мА
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aquarius

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • aquarius - ученик
    • E-mail
Re: несрабатывание дифавтомата
« Ответ #6 : 01.07.2012, 23:27:11 »
Прошу дать объяснение несрабатывания дифавтомата.
1. Недостаточен ток утечки.
2. Неисправен дифавтомат.

ЗЫ. Рисунки на форумах принято вставлять в текст...

Кнопка "Тест" работает, по-идее диф должен быть рабочий (правда диф электронный по паспорту).

К сожалению рисунки вставлять не умею, поэтому создал рисунок в ворде и прикрепил.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: несрабатывание дифавтомата
« Ответ #7 : 02.07.2012, 01:16:39 »
Ниче его так стегануло (на картинке) аш голову оторвало... а от чего конкретно куснуло? почему ток пошел через линолиум, как бы не самый проводящий материал. для проверки дифа имитируйте утечку 30мА можно  взять резистор 7кОм припаять два проводка один на фазный выход дифа второй на его нулевой вход. должен сработать.
« Последнее редактирование: 02.07.2012, 01:57:12 от aspid_das »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aquarius

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • aquarius - ученик
    • E-mail
Re: несрабатывание дифавтомата
« Ответ #8 : 02.07.2012, 01:42:43 »
Ниче его так стегануло (на картинке) аш голову оторвало... а от чего конкретно куснуло? почему ток пошел через ленолиум, как бы не самый проводящий материал. для проверки дифа имитируйте утечку 30мА можно  взять резистор 7кОм припаять два проводка один на фазный выход дифа второй на его нулевой вход. должен сработать.

ну шею нарисовать не получилось )) в смысле от чего конкретно куснуло? просто розетка не была закрыта крышкой (во время ремонта) и человек случайно коснулся к фазе. про линолеум сам удивляюсь, вроде ж диэлектрик. а какой мощности резистор брать? 0,25 или 0,5Вт хватит?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: несрабатывание дифавтомата
« Ответ #9 : 02.07.2012, 01:48:32 »
Вообще 220*0.03=6.6Вт. но учитывая что касание будет мгновенным 2 ваттника хватит
электрофорум, форум электриков