Автор Тема: Проводка, защита и освещение в бане  (Прочитано 28147 раз)

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
удельное сопротивление проводника зависит от материла проводника и температуры, а не от площади поперечного сечения
Сопротивление прямопропорционально произведению удельного сопротивления проводника на его длину и обратнопропорционально площади его сечения.... Под действием окружающей среды (температура, радиация любого типа, механическая загруженность), один и тот же токопроводящий материал дает разную величину сопротивления...

Так что увеличивая сечения жилы кабеля снижаем величину падения напряжения.... чем меньше длина провода проложенного  в парилке, тем меньше потерь - лампочка будет светить ярче за те же деньги, но при чувствительности глаза эта разница будет не критична... что то да увидите, например каменку и ковшик...
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Всем советую использовать световодные каналы - для сырых и жарких помещений, где светильник размещается в "комфортном" помещении, а свет распределяется по помещениям по световодному каналу, через стены или потолки с полом. Как фантазия подскажет, и ставь там любой светильник, хоть дуговую лампу яблочкова...
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
Цитировать
Сопротивление прямопропорционально...
Вестимо, что не кривоиррационально;D
Только речь шла не о сопротивлении, а именно о удельном сопротивлении.

Цитировать
Так что увеличивая сечения жилы кабеля снижаем величину падения напряжения.... чем меньше длина провода проложенного  в парилке, тем меньше потерь - лампочка будет светить ярче за те же деньги
А можно так: чем меньше потерь, тем выше напряжение на лампочке, тем ниже ресурс лампочки, тем большие деньги на её, лампочки, замену. Особенно ежели
Цитировать
при чувствительности глаза эта разница будет не критична...
;)
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола