fedor02:
Здравствуйте, дорогие форумчане. Мне нужны советы, правильно ли я составил схему электроснабжения (обойдусь только его устным описанием). Только закончил техн. на электромонтера, опыта минимум, поэтому кто чем может подскажите. Что будет питаться: 2 лампы на 60 Вт в парилке и моечной через понижающий транс. на 12 В, ТЭН на 2 кВт(находится в парилке), освщение в предбаннике примерно 120 Вт , будут установлены стиралка примерно на 3 кВт и отопление на 1,5-2 кВт в предбаннике - выходит около 7 кВт. Имеется заземление перед домом до бани примерно 10 м
Запитать баню думаю кабелем ВВГ 2х4 кв. мм, на входе поставить диф. автомат на 40А-300мА 2-х полюсной.
для тэна: диф. автомат на 10 А -30 мА и кабель NYMнг-LS 3*2.5 кв. мм
для освещения в парилке и моечной: диф. автомат 6А-10мА , от автомата до трансформатора кабелем ВВГ 2*1,5 от трансформатора до светильников NYMнг-LS 2*6 кв. мм
для стиралки:автомат с номинальным током 18А кабель ВВГ 3*1,5 кв.мм
отопление в предбаннике: автомат с номинальным током 10 А кабель ВВГ 3-1,5 кв. мм
Освещение и розетки в предбаннике: автомат с номинальным током 6 А кабели ВВГ 3*1,5
Shturman:
--- Цитировать ---2 лампы на 60 Вт в парилке и моечной через понижающий транс. на 12 В
--- Конец цитаты ---
Понижающий транс это лишнее. Для защиты от влаги должны использоваться светильники с ссответствующим уровнем защиты IP. И изоляция проводки в парильне должна быть расчитана на не менее 170 градусов цельсия.
--- Цитировать ---Запитать баню думаю кабелем ВВГ 2х4 кв. мм
--- Конец цитаты ---
Почему не трёхжильным если есть контур заземления. (РЕ проводник)
--- Цитировать ---на входе поставить диф. автомат на 40А-300мА 2-х полюсной.
--- Конец цитаты ---
Я бы поставил на вводе УЗО на 40 А, 30 мА а на всех линиях автоматы
--- Цитировать ---для тэна: диф. автомат на 10 А -30 мА и кабель NYMнг-LS 3*2.5 кв. мм
--- Конец цитаты ---
малый ток автомата. Лучше на 16 А
--- Цитировать ---от трансформатора до светильников NYMнг-LS 2*6 кв. мм
--- Конец цитаты ---
большое сечение кабеля. Две лампы по 60 Вт при 12 В будут потреблять ток 10 А. 1,5 кв. мм полностью хватит. И почему двужильный а не трижильный?
--- Цитировать ---для стиралки:автомат с номинальным током 18А кабель ВВГ 3*1,5 кв.мм
--- Конец цитаты ---
лучше всзять сечение 2,5 кв.мм
--- Цитировать ---Освещение и розетки в предбаннике:автомат с номинальным током 6 А кабели ВВГ 3*1,5
--- Конец цитаты ---
автомат на 16 А иначе что вы сможете в эти розетки включить?.
aspid_das:
--- Цитата: Shturman от 30.06.2012, 00:27:37 ---
--- Цитировать ---2 лампы на 60 Вт в парилке и моечной через понижающий транс. на 12 В
--- Конец цитаты ---
Понижающий транс это лишнее.
--- Цитировать ---от трансформатора до светильников NYMнг-LS 2*6 кв. мм
--- Конец цитаты ---
большое сечение кабеля. Две лампы по 60 Вт при 12 В будут потреблять ток 10 А. 1,5 кв. мм полностью хватит.
--- Конец цитаты ---
Высокая температура (100 градусов) + влажность = особо опасное помещение, и 12в лишним не будет. Да и дохнуть будут лампы на 220 при большой температуре. Сечение надо выбирать не только по току но и по расстоянию от транса до потребителя. при таком малом напряжении будет большое падение на проводке.
Очень сомневаюсь. что 2 квт хватит чтобы париться разве только погреться.
fedor02:
--- Цитировать --- Я бы поставил на вводе УЗО на 40 А, 30 мА а на всех линиях автоматы
--- Конец цитаты ---
значит не надо ставить отдельно на ТЭН и освещение отдельные УЗО?
--- Цитировать ---большое сечение кабеля. Две лампы по 60 Вт при 12 В будут потреблять ток 10 А. 1,5 кв. мм полностью хватит. И почему двужильный а не трижильный?
--- Конец цитаты ---
для уменьшения удельного сопротивления проводника, тем самым уменьшая потери напряжения
--- Цитировать ---Почему не трёхжильным если есть контур заземления. (РЕ проводник)
--- Конец цитаты ---
думал провести полосу
--- Цитировать ---Очень сомневаюсь. что 2 квт хватит чтобы париться разве только погреться.
--- Конец цитаты ---
ТЭН стоит чтобы принимать душ можно было, а в парилке она чтоб когда протапливается баня(по старинке печью) она согревалсь - экономя тем самым электричество
чем посоветуете защитить кабель в моечной и парилке? и какой выбрать?
electro:
--- Цитата: fedor02 от 29.06.2012, 21:41:32 ---Что будет питаться: 2 лампы на 60 Вт в парилке и моечной через понижающий транс. на 12 В
--- Конец цитаты ---
выключатель ставьте до первичной обмотки
--- Цитата: fedor02 от 29.06.2012, 21:41:32 ---ТЭН на 2 кВт(находится в парилке)
--- Конец цитаты ---
кажется маловато будет, хотя если только маленькая парильня
--- Цитата: fedor02 от 29.06.2012, 21:41:32 ---освещение в предбаннике примерно 120 Вт
--- Конец цитаты ---
примените энергосберегающие лампы и снизьте нагрузку
--- Цитата: fedor02 от 29.06.2012, 21:41:32 ---будут установлены стиралка примерно на 3 кВт
--- Конец цитаты ---
стиралка наверное не создаст нагрузку одновременно с ТЭНом, стирка обычно после того оделись в чистое
--- Цитата: fedor02 от 29.06.2012, 21:41:32 ---отопление на 1,5-2 кВт
--- Конец цитаты ---
какова площадь предбанника, возможно снизить мощность отопления
установив электрический нагревательный кабель или инфракрасную пленку, в стяжку пола
--- Цитата: fedor02 от 29.06.2012, 21:41:32 ---Запитать баню думаю кабелем ВВГ 2х4 кв. мм, на входе поставить диф. автомат на 40А-300мА 2-х полюсной.
--- Конец цитаты ---
вполне подходит для 7 кВт по вашим расчетам http://electro.narod.ru/tables/current.htm
--- Цитата: fedor02 от 29.06.2012, 21:41:32 ---для тэна: диф. автомат на 10 А -30 мА и кабель NYMнг-LS 3*2.5 кв. мм
--- Конец цитаты ---
УЗО для ТЭНа возможно не потребуется, как стационарное оборудование, но заземление (заземление) обязательно
--- Цитата: fedor02 от 29.06.2012, 21:41:32 ---для освещения в парилке и моечной: диф. автомат 6А-10мА , от автомата до трансформатора кабелем ВВГ 2*1,5 от трансформатора до светильников NYMнг-LS 2*6 кв. мм
--- Конец цитаты ---
от трансформатора до светильников нет необходимости тянуть 6 квадрат, достаточно 1,5 кв.мм
--- Цитата: fedor02 от 29.06.2012, 21:41:32 ---для стиралки:автомат с номинальным током 18А кабель ВВГ 3*1,5 кв.мм
--- Конец цитаты ---
наверное имелось ввиду автомат 16 ампер, а кабель лучше заложить на 2,5 кв.мм
--- Цитата: fedor02 от 29.06.2012, 21:41:32 ---отопление в предбаннике: автомат с номинальным током 10 А кабель ВВГ 3-1,5 кв. мм
--- Конец цитаты ---
но вот здесь лучше поставить дифференциальный автомат на 30 мА
--- Цитата: fedor02 от 29.06.2012, 21:41:32 ---Освещение и розетки в предбаннике: автомат с номинальным током 6 А кабели ВВГ 3*1,5
--- Конец цитаты ---
лучше дифференциальный автомат, на 30 мА