Автор Тема: Проводка, защита и освещение в бане  (Прочитано 28157 раз)

Оффлайн fedor02

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • fedor02 - ученик
Здравствуйте, дорогие форумчане. Мне нужны советы, правильно ли я составил схему электроснабжения (обойдусь только его устным описанием). Только закончил техн. на электромонтера, опыта минимум, поэтому кто чем может подскажите. Что будет питаться: 2 лампы на 60 Вт в парилке и моечной через понижающий транс. на 12 В, ТЭН на 2 кВт(находится в парилке), освщение в предбаннике примерно 120 Вт ,  будут установлены стиралка примерно на 3  кВт и отопление на 1,5-2 кВт в предбаннике - выходит около 7 кВт. Имеется заземление перед домом до бани примерно 10 м
Запитать баню думаю кабелем ВВГ 2х4 кв. мм, на входе поставить диф. автомат на 40А-300мА 2-х полюсной.
для тэна: диф. автомат на 10 А -30 мА и кабель  NYMнг-LS 3*2.5 кв. мм
для освещения в парилке и моечной: диф. автомат 6А-10мА , от автомата до трансформатора кабелем ВВГ 2*1,5 от трансформатора до светильников NYMнг-LS 2*6 кв. мм
для стиралки:автомат с номинальным током 18А кабель ВВГ 3*1,5 кв.мм
отопление в предбаннике: автомат с номинальным током 10 А  кабель ВВГ 3-1,5 кв. мм
Освещение и розетки в предбаннике: автомат с номинальным током 6 А кабели ВВГ 3*1,5
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Цитировать
2 лампы на 60 Вт в парилке и моечной через понижающий транс. на 12 В
Понижающий транс это лишнее. Для защиты от влаги должны использоваться светильники с ссответствующим уровнем защиты IP. И изоляция проводки в парильне должна быть расчитана на не менее 170 градусов цельсия.
Цитировать
Запитать баню думаю кабелем ВВГ 2х4 кв. мм

Почему не трёхжильным если есть контур заземления. (РЕ проводник)
Цитировать
на входе поставить диф. автомат на 40А-300мА 2-х полюсной.
Я бы поставил на вводе УЗО на 40 А, 30 мА а на всех линиях автоматы
Цитировать
для тэна: диф. автомат на 10 А -30 мА и кабель  NYMнг-LS 3*2.5 кв. мм
малый ток автомата. Лучше на 16 А
Цитировать
от трансформатора до светильников NYMнг-LS 2*6 кв. мм
большое сечение кабеля. Две лампы по 60 Вт при 12 В будут потреблять ток 10 А. 1,5 кв. мм полностью хватит. И почему двужильный а не трижильный?
Цитировать
для стиралки:автомат с номинальным током 18А кабель ВВГ 3*1,5 кв.мм
лучше всзять сечение 2,5 кв.мм
Цитировать
Освещение и розетки в предбаннике:автомат с номинальным током 6 А кабели ВВГ 3*1,5
автомат на 16 А иначе что вы сможете в эти розетки включить?.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Цитировать
2 лампы на 60 Вт в парилке и моечной через понижающий транс. на 12 В
Понижающий транс это лишнее.
Цитировать
от трансформатора до светильников NYMнг-LS 2*6 кв. мм
большое сечение кабеля. Две лампы по 60 Вт при 12 В будут потреблять ток 10 А. 1,5 кв. мм полностью хватит.

Высокая температура (100 градусов) + влажность = особо опасное помещение, и 12в лишним не будет. Да и дохнуть будут лампы на 220 при большой температуре. Сечение надо выбирать не только по току но и по расстоянию от транса до потребителя. при таком малом напряжении будет большое падение на проводке.
Очень сомневаюсь. что 2 квт хватит чтобы париться разве только погреться.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн fedor02

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • fedor02 - ученик
Цитировать
Я бы поставил на вводе УЗО на 40 А, 30 мА а на всех линиях автоматы

значит не надо ставить отдельно на ТЭН и освещение отдельные УЗО?
Цитировать
большое сечение кабеля. Две лампы по 60 Вт при 12 В будут потреблять ток 10 А. 1,5 кв. мм полностью хватит. И почему двужильный а не трижильный?
для уменьшения удельного сопротивления проводника, тем самым уменьшая потери напряжения
Цитировать
Почему не трёхжильным если есть контур заземления. (РЕ проводник)
думал провести полосу
Цитировать
Очень сомневаюсь. что 2 квт хватит чтобы париться разве только погреться.
ТЭН стоит чтобы принимать душ можно было, а в парилке она чтоб когда протапливается баня(по старинке печью) она согревалсь - экономя тем самым электричество

чем посоветуете защитить кабель в моечной и парилке? и какой выбрать?
« Последнее редактирование: 30.06.2012, 01:34:29 от fedor02 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Что будет питаться: 2 лампы на 60 Вт в парилке и моечной через понижающий транс. на 12 В

выключатель ставьте до первичной обмотки

ТЭН на 2 кВт(находится в парилке)

кажется маловато будет, хотя если только маленькая парильня

освещение в предбаннике примерно 120 Вт

примените энергосберегающие лампы и снизьте нагрузку

будут установлены стиралка примерно на 3  кВт

стиралка наверное не создаст нагрузку одновременно с ТЭНом, стирка обычно после того оделись в чистое

отопление на 1,5-2 кВт

какова площадь предбанника, возможно снизить мощность отопления
установив электрический нагревательный кабель или инфракрасную пленку, в стяжку пола

Запитать баню думаю кабелем ВВГ 2х4 кв. мм, на входе поставить диф. автомат на 40А-300мА 2-х полюсной.

вполне подходит для 7 кВт по вашим расчетам http://electro.narod.ru/tables/current.htm

для тэна: диф. автомат на 10 А -30 мА и кабель  NYMнг-LS 3*2.5 кв. мм

УЗО для ТЭНа возможно не потребуется, как стационарное оборудование, но заземление (заземление) обязательно

для освещения в парилке и моечной: диф. автомат 6А-10мА , от автомата до трансформатора кабелем ВВГ 2*1,5 от трансформатора до светильников NYMнг-LS 2*6 кв. мм

от трансформатора до светильников нет необходимости тянуть 6 квадрат, достаточно 1,5 кв.мм

для стиралки:автомат с номинальным током 18А кабель ВВГ 3*1,5 кв.мм

наверное имелось ввиду автомат 16 ампер, а кабель лучше заложить на 2,5 кв.мм

отопление в предбаннике: автомат с номинальным током 10 А  кабель ВВГ 3-1,5 кв. мм

но вот здесь лучше поставить дифференциальный автомат на 30 мА

Освещение и розетки в предбаннике: автомат с номинальным током 6 А кабели ВВГ 3*1,5

лучше дифференциальный автомат, на 30 мА

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
чем посоветуете защитить кабель в моечной и парилке? и какой выбрать?


защитить от имеется ввиду от температуры
в парильне лучший вариант, как уже много раз говорил, светильники установить внизу под полками
и доски на полках положить немного шире обычного, что бы сквозь щели проникал свет



кабель прокладывайте в двойной изоляции, за слоем теплоизоляционной фольги
т.е. с начала стены, потом проводка, далее теплоизоляция, сверху вагонка

или же закрывайте светильник вот такими деревянными  решетками



иначе замучаетесь, менять лампы, от перегрева будут постоянно выходить из строя

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Вообще-то пожарники запрещают подводить деревянную обшивку вплотную к каменке
электрофорум, форум электриков

Оффлайн fedor02

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • fedor02 - ученик
составил схемку с учетом ваших рекомендаций.
Для тех кто не понимает почему я выбрал такой большой кабель после трансформатора. Вспомните для начала как рассчитывается падение напряжения. По формуле чем больше расстояние и удельное сопротивление проводника тем больше падение напряжения, для 1,5 кв. мм при 12 В она составляет 40-50 % примерно.
Если есть еще какие советы говорите, буду благодарен :)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
лампочки после трансформатора заземлять не нужно. если вы на ввод ставите диф, то групповые можно ставить обычные автоматы или наоборот. повторная защита на утечку не нужна.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Цитировать
По формуле чем больше расстояние и удельное сопротивление проводника тем больше падение напряжения, для 1,5 кв. мм при 12 В она составляет 40-50 % примерно.

У вас по плану видно, что от транса к каждой лампе идёт отдельный кабель. Значит нагрузка на каждую линию будет 60 Вт, а не 120 Вт. При сечении кабеля 2,5 мм кв и длине кабеля не более 4 м потери напряжения составят не более 2,5 % что допустимо для ламп накаливания. При длине от 5 м до 7 м кабель надо брать 4 мм.кв. При длине от 8 м до 10 м кабель уже надо 6 кв.мм. У вас какая длина?
электрофорум, форум электриков