Ключевые фразы выделены жирным и подчёркнуты.


--- Цитировать ---7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами
--- Конец цитаты ---
Значит только медь! "Следует" - обязательно к исполнению!


--- Цитировать ---Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
--- Конец цитаты ---
Тут речь о магистралях! Пояснение: слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.


--- Цитировать ---Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
--- Конец цитаты ---
Тут об общедомовом оборудовании. Про слово "может" сами догадаетесь или пояснить, что данное решение является правомерным, но не обязательным.

На этом предлагаю прекратить троллить.

ЗЫ. Чтобы избежать разночтений.
Под внутрянкой принято понимать внутреннюю электропроводку зданий и сооружений. На форумах домашних мастеров смысл слова сужен до квартирной проводки или домика в деревне...

danilll:

--- Цитировать ---Тут речь о магистралях!
--- Конец цитаты ---
Правильно

--- Цитировать ---Тут об общедомовом оборудовании.
--- Конец цитаты ---
Это где написано?И чем для ПУЭ отличается общедомовое оборудование от необщедомового?

--- Цитировать ---данное решение является правомерным, но не обязательным.
--- Конец цитаты ---
именно это я и хотел доказать. Я и не говорил,что медь применять нельзя. 

--- Цитировать ---Под внутрянкой принято понимать внутреннюю электропроводку зданий и сооружений.
--- Конец цитаты ---
обсолютно согласен

sergey_sav®:

--- Цитата: danilll от 19.10.2011, 23:22:07 ---
--- Цитировать ---Тут об общедомовом оборудовании.
--- Конец цитаты ---
Это где написано?И чем для ПУЭ отличается общедомовое оборудование от необщедомового?
--- Конец цитаты ---
"Это" там и написано русским по белому " отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий ". (Читай = общедомовые коммунальные нагрузки зданий, но не квартир)


--- Цитата: danilll от 19.10.2011, 23:22:07 ---
--- Цитировать ---данное решение является правомерным, но не обязательным.
--- Конец цитаты ---
именно это я и хотел доказать. Я и не говорил,что медь применять нельзя.
--- Конец цитаты ---
А этот пункт приводился не в защиту меди, а к тому, что в коммунальных общедомовых сетях может применяться алюминий, но это не лучшее решение. имхо

ЗЫ. Теперь можете спокойно вернуться к своим изречениям и перечитать их заново и осмысленно, если получится...

--- Цитировать ---Я исключительно за аллюминиевый,вернее он из сплава на основе аллюминия.
--- Конец цитаты ---

--- Цитировать ---Время медных проводов для монтажа ушло.
--- Конец цитаты ---

--- Цитировать ---Это где(в какой стране )аллюминий запрещено для квартир использовать и почему?
--- Конец цитаты ---

--- Цитировать ---Место медным проводам осталось только в гибких проводах,и там,где маленькое напряжение,и огромная сила тока...
--- Конец цитаты ---

danilll:
1) там не написано,что эти отдельные электроприёмники являются общедомовыми, и не могут находится в квартире,и подключаться через розетку и вилку.
2) чем для ПУЭ отличается объщедомовой прибор от того,что стоит в квартире?
3) время медных проводов действительно прошло,и не из за того,что они плохие и небезопасные,а потнму,что они черезчур дорогие.

ink_elec:

--- Цитата: danilll от 20.10.2011, 08:59:24 ---1) там не написано,что эти отдельные электроприёмники являются общедомовыми, и не могут находится в квартире,и подключаться через розетку и вилку.
2) чем для ПУЭ отличается объщедомовой прибор от того,что стоит в квартире?
3) время медных проводов действительно прошло,и не из за того,что они плохие и небезопасные,а потнму,что они черезчур дорогие.

--- Конец цитаты ---
Помимо ПУЭ 7, изучаем СП 31-110 - 2003 (причем весь)