Тематический раздел > Проводка

Многопроволочный или однопроволочный

<< < (6/17) > >>

sergey_sav®:

--- Цитата: danilll от 19.10.2011, 21:21:45 ---ПУЭ читал,правда не самой первой свежести. А где прочитали,что запрещено?

--- Конец цитаты ---
А где сказано, что разрешено?
Если Вы не тролль, то поясню (пожалуй в последний раз)
ПУЭ7

--- Цитировать ---7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами
--- Конец цитаты ---
И тут

--- Цитировать ---1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них......
--- Конец цитаты ---

sergey_sav®:

--- Цитата: danilll от 19.10.2011, 21:28:09 ---Я полностью читал ПУЭ старой редакции,наверное,5.
Но и в 7 запрета на аллюминий нет,и даже наоборот.
Сами же процитировали.
Вообще,7 я редакция черезчур научным языком,для понимания сложным.

--- Конец цитаты ---
1. Вероятно, в шестой редакции. (пятой не видел...)
2. Про запрет см. выше
3. Где процитировано разрешение на проводку внутрянки алюминием? Может ещё раз прочтёте о чём речь...
4. Сложновато... явно не Мурзилка. Только как определили сложность, коль не читали?  :-\

«Пастернака не читал, но осуждаю» ©

danilll:
Чёрт с ним с 5 и с 6. Цитирую из 7,которое тут выложили.
Питающие и
распределительные сети,
как правило, должны
выполняться кабелями и
проводами с
алюминиевыми жилами,
если их расчетное сечение
равно 16 мм2 и более.
Питание отдельных
электроприемников,
относящихся к
инженерному
оборудованию зданий
(насосы, вентиляторы,
калориферы, установки
кондиционирования
воздуха и т.п.), может
выполняться проводами
или кабелем с
алюминиевыми жилами
сечением не менее 2,5
мм2.

sergey_sav®:

--- Цитата: danilll от 19.10.2011, 21:36:46 ---Чёрт с ним с 5 и с 6. Цитирую из 7,которое тут выложили.
....

--- Конец цитаты ---
Да чёрт с ней, с цитатой... Всё равно не поняли, зачем её привели.

Лично Вам разрешено везде применять аЛЛюминий и его сплавы...

danilll:
Вот в том,что я процитировал,как раз и написано,что аллюминий для внутрянки пользовать можно(всем,не только мне). Слов "необходимо выполнять "аллюминием'" тут быть не может,т.к. "медь" тоже разрешена . Зачем цитату привели,другое дело,главное,что в ней написано..

Навигация