Автор Тема: Необходимо ли заземление 2-х фазного ввода?  (Прочитано 19427 раз)

Оффлайн firemen

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • firemen - ученик
Ситация такая, что поставили трехфазный счетчик, но по улице идут только 2-е фазы, которые и завели.
Заземление щитка делал сразу, но теперь постоянно достают его проверять, для чего нужно с района в мою деревню привезти\отвезти работника РЭС'а который и проверяет качество заземления.
Заводить на улицу 3-ю фазу уже не планируют.
Отсюда и вопрос, нужна ли мне эта проверка заземления, если у меня не трехфазная сеть, а заведено лишь 2 фазы?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн komparator07

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 178
  • komparator07 - ученик
    • E-mail
  • работа: Русский Свет
Вообще то нездоровая ситуация у вас. Кто позволил ставить (а кто ставил ?)  трехфазный счетчик на 2 фазы, и почему 2 фазы собственно, бывает 1 или 3. Вообще не должно быть две фазы. Обычному потребителю дают только одну фазу, а простому человеку в свой простой дом довольно гемморойно завести 3 фазы, это и документы другие, и другая оплата подключения, и доказывать надо что у тебя есть такие потребители. Часом не путаешь ли ты ничего, 2 фазы и 2 провода. Сколько ПРОВОДОВ  заходит в дом, если 2, то это 1 фазный ввод (1 фаза, 2 ноль). И тогда все равно не должно быть трехфазного счетчика там, это недопустимо, я в правилах энергосбыта не силен, те кто работают именно в этой сфере пусть прокомментируют данное обстоятельство.  Надо сначала с этим обстоятельством разобраться, т.е. 2 или 1 фаза все таки. Потом отвечать на вопрос - надо ли проверять заземление. Если у тебя все таки по идее должно быть три фазы, а третьего пока нет и не будет, то тогда наверно надо, т.к. у тебя может быть перекос фазы, если ты их неравномерно распределишь, а если у тебя 1 фаза в принципе, то зачем энергетикам его проверять. Это твоя безопасность, тебе нужно создать утечку тока в случае чего, чтобы сработала защита. Все описанное относиться к частному потреблению, а если предприятие или организация какая нить, то все строго, и сопротивление проверяется, и наличие заземления на всех потребителях. Для этого существуют специальные организации энергоаудита, и услуги их стоят очень недешево.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Цитировать
Обычному потребителю дают только одну фазу, а простому человеку в свой простой дом довольно гемморойно завести 3 фазы, это и документы другие, и другая оплата подключения, и доказывать надо что у тебя есть такие потребители.
Ничего такого страшного на самом деле нет... и документы те же, и оплата за подключение та же и ничего не надо доказывать... Не стоит фантазировать.
А вот подключение двух фаз - странное решение... если нет третьей фазы, то всегда можно обойтись одной. А по поводу регулярного привоза-увоза замерщиков вообще фигня какая-то... Им надо контролировать, пусть сами и катаются, в обязанности потребителя электроэнергии не входят транспортные услу для эсошников.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн firemen

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • firemen - ученик
В своё время оформляли 3-х фазное подключение в частное жилое домовладение.
Я точно не помню, может и было когда-то 3 фазы. Давно дело было. Дом родительский.
В настоящее время смотрю заведено три провода - две фазы и ноль.
Одна фаза идет на домовладение, а вторая висит в воздухе.
Начал интересоваться у местных электриков где 3-я фаза. Сказали что по улице только две и 3-ей не будет.
Вначале заставили заменить старый дисковый электросчетчик на электронный.
Купил, поставил.
Теперь грузят каждые два года я должен предоставить им акт проверки заземления.
Есть несколько фирм имеющие лицензию на проверку заземления и сам РЭС это делает, но услуга эта ессно платная.
Меня всё-таки интересует правовой момент, в ПУЭ или где ещё что там написано, нужно ли мне вообще заземление если у меня установлен трехфазный электросчетчик но в реалии подключено лишь две фазы.
Я понимаю что можно оставить одну фазу и глову не морочить, но тут два момента:
- уже выбросил 80 баксов на трехфазный новый счетчик
- вторая фаза лишней не будет. иногда в деревне пропадает одна из фаз.

поэтому кто знает подскажите.. если нужно это заземление значит буду думать где этот акт брать.
если нет, - скажу им давайте мне 3-ю фазу тогда и будут вам проверку заземление делать иначе идите лесом.

и если можно, ткните носом где написано данное требование о необходимости заземления.
я пока вообще не могу понять что должно быть заземлено или сам счетчик или щиток или х.з. что..


« Последнее редактирование: 22.06.2012, 01:00:16 от firemen »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
Просто замечательное название темы, красочно рисуется картина заземлителя, идущего на каждую из двух фаз...бедные червячки ;D
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола

Оффлайн lema

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 12
  • lema - ученик
А может стоит просто "договорица " с РЭСом.Помоиму они именно этого и хотят.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн firemen

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • firemen - ученик
да договориться всегда можно (:
меня просто заинтересовала правовая сторона - нужно ли мне вообще заземление если нет трехфазной сети?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
меня просто заинтересовала правовая сторона - нужно ли мне вообще заземление если нет трехфазной сети?
Примерно так прозвучала постановка вопроса...
"А зачем мне синие кроссовки, если я читать не умею?"
Наличие0отсутствие заземления никоим образом не связано с фазностью питающей линии. Оно (наличие заземления) определяется только безопасностью, то есть тем уровнем электро- и пожаро- безопасности, которое желаете получить.
В соответствии с действующими нормативами наличие повторного заземления на вводе в здание - обязательно.

ЗЫ. На хотелки рэсовцев рекомендую забить и не идти у них на поводу, особливо если у Вас ИЖС.
« Последнее редактирование: 22.06.2012, 17:31:52 от sergey_sav® »
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн waspet

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 144
  • waspet - абитуриентwaspet - абитуриент
Что значит вторая фаза висит в воздухе?  Вы её подключаете когда пропадает первая?
То что заземлён должен быть любой щиток  это по правилам, и в Ваших интересах. А вот то что каждые два года нужен акт проверки заземления - это я слышу впервые. Может это местная инструкция, пусть покажут Вам документ на основании которого требуют эти акты.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн firemen

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • firemen - ученик
Цитировать
В соответствии с действующими нормативами наличие повторного заземления на вводе в здание - обязательно.

хм.. почему в жилых домовладениях при однофазном вводе никто никогда не делает заземление? да и что там заземлять если электросчетчик установлен в пластмассовой коробке?

Цитировать
Что значит вторая фаза висит в воздухе?  Вы её подключаете когда пропадает первая?

совершенно верно. у родителей в жилом доме счетчик установлен в металлическом щите, который заземлен. со счетчика на распред. панель выходит две фазы и ноль. одна из фаз запитует дом. когда пропадает фаза (бывает из-за плохой погоды обрыв) я иногда переключаю питание дома на вторую фазу.

два дня гуглил, читал но так и не нашел на основании чего РЭС требует каждые два года акт проверки заземления.
но по логике вроде бы не разрешат трехфазное подключение без имеющегося заземления.
я думал что мысль в том, что если кто-то подключает три фазы значит будет использовать трехфазные устройства, для которых необходимо заземление.
отсюда и такие требования. но если у меня нет 3-х фаз, то оно мне и нахрен не нужно.
конечно же, тот же холодильник производители требуют заземлить, но я считаю что это требование я выполнять не обязан и работники РЭС никак не могут меня обязать выполнить в домовладении заземление при однофазном подключении.

да, простите я не представился, - я с Украины, АР Крым

з.ы.
я просто плохо помню.. это было при жизни отца, он занимался оформлением. но помнится тогда было требование обязательно заземлить.
но 3-и фазы так и не появилось, но имеющееся заземления заставляют раз в два года проверять и предоставлять им акт проверки.
« Последнее редактирование: 22.06.2012, 21:01:34 от firemen »