Автор Тема: Трехфазный водонагреватель по одной фазе  (Прочитано 27123 раз)

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.

"нашел почему не включался аппарат - красная нахлобучка с немецкими надписями блокирвоала включение по протоку.
снял нахлобучку - стало включатся. "




Ждете взрыва.........?
« Последнее редактирование: 24.07.2012, 00:03:10 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
Не-а, именно 24 Вт. Внизу справа, где питание и габариты.
Сейчас прикинем: Теплоёмкость водицы навскидку 4кДж/кг*К, стало быть при мощности 24 Вт литр водицы нагреется за секунду на 24/4000=0,006 градуса. Чудесный нагреватель! ;D ;D ;)
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Не-а, именно 24 Вт. Внизу справа, где питание и габариты.
Сейчас прикинем: Теплоёмкость водицы навскидку 4кДж/кг*К, стало быть при мощности 24 Вт литр водицы нагреется за секунду на 24/4000=0,006 градуса. Чудесный нагреватель! ;D ;D ;)


может я и не прав ,посмотрите там же в "документация"
http://bosch-online.ru/p7733000021

Dcent25

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
Не-а, именно 24 Вт.
Просто опечатка.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
блин, а купить однофазный обогреватель не судьба была?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey67

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 188
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
    • E-mail
Если ТЭНы соединены звездой, то при переключении в параллель выдадут все 24 квт. Все защитные устройства д.б. в цепи катушки контактора.
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Если ТЭНы соединены звездой, то при переключении в параллель выдадут все 24 квт. Все защитные устройства д.б. в цепи катушки контактора.

   Опять я извиняюсь если что не так ,но звезда по схеме без "0",то есть 2 тэна  (между фазами) расчитаны на 380В или каждый на 190в.Поэтому при включении всех в параллель ,потребляемая мощность  будет больше 24кВт.
    А если тэны включены в трехугольник ,то каждый тэн рассчитан на 380В и при включении всех трех  тэнов в параллель ,потребляемая мощность  будет меньше 24кВт.
 И только если тэны включены в звезду с нетралью, то при включении всех трех  тэнов в параллель ,потребляемая мощность  будет равна 24кВт.
« Последнее редактирование: 26.07.2012, 23:16:54 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн sergey67

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 188
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
    • E-mail
Я тоже извиняюсь, но ТЭНы получат по 190в только при отключении 3-го, а когда все 3 включены звездой, то по 220в, независимо от наличия/отсутствия нейтрали. Т.е ТЭНы не могут быть рассчитаны на 190в.
Кстати, откуда взялась звезда? На фото я видел дельту? И 24 (к)вт - тоже из рекламной спецификации, на фото -12квт.























 
« Последнее редактирование: 27.07.2012, 15:02:00 от sergey67 »
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
И звезда и 24 ватта взялись из ссылки первого поста данной темы.
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Цитировать
2 тэна  (между фазами) расчитаны на 380В или каждый на 190в.
Вы удивитесь, но на них будет именно 220 В, можете померить если не верите.   :D
электрофорум, форум электриков