Возник такой вопрос, имеет ли значение направление значка (вверх или вниз) автоматического выключателя 0,4 кВ (с незакрашенным прямоугольником) на схеме?
"Если задачу можно решить, тогда не зачем беспокоиться, если же решить задачу нельзя - беспокоиться бесполезно..."

Оффлайн komparator07

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 178
  • komparator07 - ученик
    • E-mail
  • работа: Русский Свет
Re: Обозначение на схеме
« Ответ #1 : 19.06.2012, 21:26:04 »
Вверх или вниз имеет значение или нет не знаю, но имеет значение другое: тот вывод, который с крестиком должен быть подключен к источнику питания по схеме, а тот вывод, который с наклонной линией и незакрашенным прямоугольником - должна быть подключена к нагрузке или отходящей стороне. Т.е. выключатель должен быть "открыт" в сторону вводного напряжения. Немного каламбурно получилось, попытался объяснить по проще. Если кому особо непонятно, попозже скину схему какую нибудь
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Обозначение на схеме
« Ответ #2 : 19.06.2012, 21:28:36 »
... Если кому особо непонятно, попозже скину схему какую нибудь
Ждем_с ...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн komparator07

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 178
  • komparator07 - ученик
    • E-mail
  • работа: Русский Свет
Re: Обозначение на схеме
« Ответ #3 : 20.06.2012, 15:42:11 »
Вот примерно так. Автомат всегда открыт в сторону входного напряжения. Как в других областях не знаю, но в схемах электрощитов всегда так, хоть в однолинейных, хоть и в принципиальных. То же самое касается и обозначения контактов контакторов и УЗО.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн mr-lapsh

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 16
  • mr-lapsh - ученик
  • Sum Cogitans
    • E-mail
Re: Обозначение на схеме
« Ответ #4 : 21.06.2012, 10:30:10 »
Большое спасибо, komparator07!!! 8) Именно то, что нужно, ответ прямо в точку)