Автор Тема: Выбило автоматические выключаетли и УЗО  (Прочитано 56233 раз)

NAIVE

  • Гость
Ночью,  в квартирном щите выбило групповой автоматический выключатель (ABB 16А х-ка С), вводной - дифференциальный автоматический выключатель (ABB 40А х-ка С), а также автоматический выключатель в этажном щите (IEK 40А х-ка С) (на стояке от него подключено по магистрали 4 квартиры, моя вроде бы первая по счету).  На групповом автомате были подключены(компьютер, монитор, телевизор (с автовольтажом 160-300В), все в состоянии стендбай, а также электронные часы. Утром включили все выключатели, все оборудование. Все в порядке, все работает. Намека на КЗ никого нет, все контакты в вилках и розетках чистые.  Подскажите в чем причина данного явления?
Новый сданный объект, вызывают - на этаже темно во всех туалетах, подхожу к щитку, выбит автомат линии освещения туалетов, вводной автомат этого щитка... визуально осмотрел светильники, на вводном автомате нет напряжения... ничего из видимого поврежденного, восстанавливаю положение обоих, на РЩ автомат питающий это ЩО - выбит.... единственная неисправность, которую нашел - сгорела лампочка накаливания 60 Вт... За год, после каждой сгоревшей лампочки, такая ерунда, и не принципиально в каком щитке... Вывод - не обеспечена селективность, одна характеристика автоматов на всем пути тока... "Низкий поклон" проектировщикам и экспертизе проекта...
Может это и ваш случай... Но в действительности надо с измерительными приборами в наладочном режиме испытать систему защиты, и все барабашки растворятся....
Года три назад была такая бяка. Как только сгорала лампа 60 или 100 ватт - выбивало автомат(причем, старый советский). А потом пропало такое. Я грешил на какое-то новшество в материале нити лампы. Особенно, когда при сгорании лампы 100 ватт произошел ее взрыв такой мощности, что разлетелся плафон "табд-летки". Повторюсь:  таких случаев давно не наблюдал.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Не стоит валить на проектировщиков. При новых сетях при достаточно большой величине тока КЗ выбьет автоматы с любыми характеристиками...
Что возразить? все зависит от тока КЗ (хотя, какое отношени к КЗ имеет обрыв нити накала лампы?). Но, практика показывает, что в проекте можно обойти или заложить грубые ошибки... На газоперекачивающей компрессорной станции, тоже три уровня автоматов, но сгорание лампы накала не вызывает выбивание автоматов.... сгорела и сгорела.... заменил лапочку и дальше юзай электричество на освещение нужника...
Напряжение пробивает, а ток добивает!

NAIVE

  • Гость
мужики такой вопрос!помогите! для чего нужно преспособление маленький  кабель и с двух сторон вилки для розеток!?
Скорее всего, для убийства собственных детей. Да - да: несколько лет назад соседские дети неправильно поняли домашнее задание то ли по труду, то ли по физике и собрали такую конструкцию. А потом дочка (10 лет) для проверки правильности сборки сунула вилку в розетку, а младший сын (6 лет) успел вторую розетку сунуть в рот. Хорошо - врачи сумели откачать. Но видели бы вы их родителей в этот день.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Ужас какой! да не должны такие домашние задания задавать они что идиоты?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
мужики такой вопрос!помогите! для чего нужно преспособление маленький  кабель и с двух сторон вилки для розеток!?
для нарушителей всех принципов электробезопасности...
контакты подающие напряжение, должны быть недоступны, а вот отключенные принимающие могут быть открытыми
« Последнее редактирование: 23.06.2012, 21:58:42 от Aлександр »
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн Electrik-M

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 82
  • Electrik-M - ученик
Дом 9 этажный,4 подъезда -в щитовой при перегорании лампочки на 60 и меньше\больше нет\на любом из лестничных пролетов или карманов или тамбуров перед лифтом- выбивает 16А,дом 2000 года-трехпроводка,все эти группы раздельно на свой АВ и на разных фазах...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
выбивает и на разных фазах...
Понятно было бы, если в лампочках была бы резонансная цепочка... Хотя появилась шальная версия - токовая катушка автомата, дает такую ЭДС самоиндукции, что "пинает" толкатель защитного механизма автомата... причем, странность в том, что выключение лампочек автоматы не убивает, а именно перегорание.... Или в лампы газ стали вкачивать, что он при перегорании тянет дугу между подводящими усиками, что ток подпрыгивает... версий можно еще накидать, а для проверки нужна лаборатория, или стравить производителей защиты и лампочек и пусть ищут как лампочки с автоматами подружить
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Цитировать
как над этим несчастным автоматом не издевались,а до отказа не довели
Как именно издевались то?
Встал вопрос замены пар-25 на автоматы,бо пар этих хватало максимум на неделю,а дальше в них начинался плохой контакт,и они сгорали,наполняя помещение неописуемой вонизмой.
Принёс я из магазина автомат иек на 16 ампер,а мне начальник говорит-нахрена ты эту дрянь притащил,это ж говно китайское,после 2 х отключений сдохнет!
А я говорю-а попробуй,сожги.Взял он этот автомат,зажал в оба контакта по толстой проволоке,и к сварочнику к сварочной цепи.-ЩЩёлк! И тут же включает,и опять к сварочнику. и давай его так насиловать.
На следующий день я прихожу в 7 утра,и сразу же подбегаю к сварочному стапелю. Картина маслом-начальник с красными глазами(видать,не спал даже),трясущимися(от злости видно) руками продолжает насиловать несчастный автомат ИЕК.. Конечно,тут же появилась версия,что автомат хоть и подаёт признаки жизни,но на самом деле уже поврежждён.. Но подключение через него тэна на 3000 ватт решило спор в мою пользу=)
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
мужики такой вопрос!помогите! для чего нужно преспособление маленький  кабель и с двух сторон вилки для розеток!?
для нарушителей всех принципов электробезопасности...
контакты подающие напряжение, должны быть недоступны, а вот отключенные принимающие могут быть открытыми
Да ну что вы? это ж новый тип детектора лжи=)
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
выбивает и на разных фазах...
Понятно было бы, если в лампочках была бы резонансная цепочка... Хотя появилась шальная версия - токовая катушка автомата, дает такую ЭДС самоиндукции, что "пинает" толкатель защитного механизма автомата... причем, странность в том, что выключение лампочек автоматы не убивает, а именно перегорание.... Или в лампы газ стали вкачивать, что он при перегорании тянет дугу между подводящими усиками, что ток подпрыгивает... версий можно еще накидать, а для проверки нужна лаборатория, или стравить производителей защиты и лампочек и пусть ищут как лампочки с автоматами подружить
дак дуга загорается и в ионизированном сгоревшей нитью вакууме,и сила тока в дуге очень большая-расплавляются проводники в лампе. Я видел,от такого и 32 амперные автоматы вышибало
Конец тока-не есть конец света