Автор Тема: как определить мощность 3-х фазного двигателя?  (Прочитано 37809 раз)

Оффлайн ruha

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 23
  • ruha - ученик
    • E-mail
Здавствуйте!
есть 3-х фазный двигатель. хочу его подключить в сеть 220В по схеме звезда. но проблема, не  смог найти его мощность,что бы подобрать конденсатор  :(. кто опытный и на вид  может определить его мощность, напишите. или еще лучше напишите какой конденсатор нужен, что бы был он там постоянно. оч жду ответ ;D
электрофорум, форум электриков

Оффлайн drug

  • Контроллер
  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 225
  • drug - студентdrug - студентdrug - студент
Цитировать
...есть 3-х фазный двигатель. хочу его подключить в сеть 220В по схеме звезда...
 
   
   Не более 1,1 кВт, если частота вращения 2800 об/мин.
   Для схемы "Звезда" он должен быть с обмотками 127/220 В.
   А если двигатель 220/380 В., то ему светит только "треугольник".
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Хорошо хоть ноги для сравнения размеров в кадр попали, а то долго гадали бы. Если точило на нем по уму поставлено, то есть вероятность, что он не на 3000 оборотов/мин, а поменьше, на 1500 например. Тогда и моща могут быть поменьше, возможно,  0,75 кВт.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
Включите в полноценную трёхфазную сеть, измерьте ток в одной из фаз, рассчитайте мощность. Если нужна активная, не полная, то дополнительно измерьте фазовый сдвиг, рассчитайте активную мощность. Если не устраивает на холостом ходу, то нагружайте вал и стойте семейства зависимостей мощности от момента на валу. Момент следует наращивать до тех пор, пока не станет страшно за перегрев двигателя. Тут главное при высоких моментах внимательно следить за нагревом.
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Ага, щас чувак соберет за один день стенд для испытания асинхронных двигателей, который не в каждом ВУЗе есть и забацает опыт с построением механических характеристик.  :D
Вообще, думаю, стоит поступить проще. Включив в сеть, измерьте тахометром частоту вращения. А затем, замерив высоту оси вращения, можно примерно по справочникам узнать номинальную мощность двигателя.
Условно, исходя из размеров машины, можно считать, что она имеет мощность 1,1-1,5 кВт. Частота вращения вероятнее всего 1500-3000 об/мин.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн drug

  • Контроллер
  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 225
  • drug - студентdrug - студентdrug - студент
   ruha задал простой вопрос :
Цитировать
...кто опытный и на вид  может определить его мощность, напишите. или еще лучше напишите какой конденсатор нужен, что бы был он там постоянно...

   Никакого намека на поиск методики исследований двигателя для выявления его мощности !

   Кстати, ruha, если на двигателе сохранилась хоть какая-нибудь табличка с обрывками информации, то ознакомьтесь с методикой определения емкости конденсатора по адресу  http://electro.narod.ru/instructions/motor_star_condenser.htm
электрофорум, форум электриков

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
Цитировать
Никакого намека на поиск методики исследований двигателя для выявления его мощности !
Намёков на поиск частоты вращения что-то тоже не наблюдалось. ;D
На вид и на глаз это непроффесионализм, мягко выражаясь, во вторчермете и на базаре пусть так "определяют".
Емкость ему, видите ли, вынь да полож, когда она, даже для двигателя с известными характеристиками, от нагрузки зависит.

Простейший стенд можно изготовить используя пружинный вал и управляемый привод в лице компрессора или водяного насоса. Изменением давления на выходе (расхода рабочей среды) можно изменять крутящий момент на валу двигателя. Того же эффекта можно достичь с приводом в виде генератора.
Пружинный вал может представлять собой цилиндрическую пружину, торсион, подойдёт даже цилиндр или труба из резины. Перед измерениями пружинный вал следует откалибровать. Нанести две риски, соответствующие нулевому крутящему моменту, затем, создавая вручную различные статические моменты, нанести соответствующую им сетку рисок. Во время испытаний риски подсвечивать стробоскопом.
Для измерения активной мощности в одной или во всех фазах удобно использовать соответствующий счётчик активной энергии, это что бы не связываться с прямым измерением сдвига фаз между током и напряжением.
« Последнее редактирование: 17.06.2012, 16:18:59 от evs »
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
 ;D ;D ;D  зачот! 
электрофорум, форум электриков

Оффлайн kvakin19

  • Индикатор
  • *
  • Сообщений: 122
  • kvakin19 - ученик
    • E-mail
  • работа: Электромонтаж всего...
Ставь 60-100мкф,для наждака потянет.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.

Оффлайн ruha

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 23
  • ruha - ученик
    • E-mail
спасибо kvakin19 за точный ответ та и всем кто помогал! Серый, где аватарку то такую отрыл ?  ;D поставлю конденсатор, сделаю реверс и отпишусь. еще раз спасибо за помощь!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Не буду рекламировать, одноклассники и так все знают.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ruha

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 23
  • ruha - ученик
    • E-mail
вот подключил, сначала треугольником - крутился медленно и грелся. потом звездой - крутится без напрягов, не греется. ходил на базар по кондесатор,описал ситуацию,  продавец позвонил знакомому "профессору" тот сказал что сгодится 20 мкф. так что работает на 20. но мне кажется что он способен на большое. скажите что даст увеличение  емкости ? скорость вращения увеличится?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн kvakin19

  • Индикатор
  • *
  • Сообщений: 122
  • kvakin19 - ученик
    • E-mail
  • работа: Электромонтаж всего...
вот подключил, сначала треугольником - крутился медленно и грелся. потом звездой - крутится без напрягов, не греется. ходил на базар по кондесатор,описал ситуацию,  продавец позвонил знакомому "профессору" тот сказал что сгодится 20 мкф. так что работает на 20. но мне кажется что он способен на большое. скажите что даст увеличение  емкости ? скорость вращения увеличится?
Нет,больше будет мощность.Ставь 60 мкф.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.

Оффлайн ruha

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 23
  • ruha - ученик
    • E-mail
поставил 60, ощутимой разницы не заметил. мощности которая была на 20 мкф вполне хватало что бы точить всякого рода ножи. при 60 мкф стал громче гурчать. может поставить что то посередние ? 
электрофорум, форум электриков

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
С таким подходом и знаниями элементарно и до мижвиткового "догурчать" или как минимум угробить ресурс  :(
Похоже даже напряжения на обмотках, как простейший критерий, измерены не были, бедная асинхронная машинка...
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола

Оффлайн АртёмычЪ

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • АртёмычЪ - ученик
  • ..тут посижу там полежу я специалист по монтажу...
    • E-mail
  • работа: ВЛ
Попробуй отсоединять кондёр после запуска
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Привет!
Все советы хороши -выбирай на вкус!
 Задам несколько вопросов  ,автору темы :
- как собирали треугольник и звезду?
- есть ли на выводах маркировка (C1,С2,С3,С4,С5,С6)?
- умеете ли вы определять начало и конец  обмоток двигателя?

А иначе поддерживаю   evs

"С таким подходом и знаниями элементарно и до мижвиткового "догурчать" или как минимум угробить ресурс 
Похоже даже напряжения на обмотках, как простейший критерий, измерены не были, бедная асинхронная машинка.."
.
« Последнее редактирование: 15.07.2012, 22:59:53 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
 Господин Серый хватит народ ставить в затруднее уберите в подписи "На аватарке я справа." ... они же постоянно меняются местами!!!
электрофорум, форум электриков