Автор Тема: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач  (Прочитано 47974 раз)

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Высоковольтное  и низковольтное оборудование и способы отыскания мест повреждений кабельных и воздушных линий электропередач

http://electro.narod.ru/download/electro/2547845124.htm
« Последнее редактирование: 01.05.2013, 02:56:16 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн kvakin19

  • Индикатор
  • *
  • Сообщений: 122
  • kvakin19 - ученик
    • E-mail
  • работа: Электромонтаж всего...
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
Что-то не вижу ни единого способа.
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
В чем вопрос то? Или это утверждение?
Способов много, начиная от всем известного осциллографического метода, устройства дожига-прожига в электротехнической лаборатории  последующей проверкой мостом, акустический метод - это для низковольтных. И заканчивая регистраторами аварийных событий типа Регина, Рекон, или старыми ЛИФП, ФИП. Это уже для высоковольтных линий. Бинокли сюда же добавьте.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
    Как отбить однофозное кз на растоянии 6000м  на кл 10кВ ААб-10   3х185, трасформатор для подключения дожига 100кВа,Р5-10 расстояние видно хорошо,глубина залегания кабеля в том месте 7-8м?
« Последнее редактирование: 21.06.2012, 00:58:41 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Энергоноситель

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 100
  • Энергоноситель - абитуриентЭнергоноситель - абитуриент
  • Каждый заслуживает еще один десятый шанс.
    • E-mail
Разрушение металлического спая
Если на кабельной линии была «земля», т.е. через место повреждения достаточно длительно протекал ток до 10А и более, то в этом месте образуется металлический спай между жилой и оболочкой. При некоторых методах определения места повреждения, например акустическим, целесообразно этот спай разрушить. Во многих случаях (хотя далеко не всегда) этого удается достигнуть с помощью разряда конденсатора в линию через разрядник.
  Величина емкости конденсатора Сб должна быть не менее 1-1,5 мкФ. Пробивное напряжение разрядника Рр около 16-18 кВ. Бросок тока при пробое разрядника в этом случае достигает сотен ампер и под действием динамических усилий спай в кабеле может быть разрушен.

Схемку вставить не удалось. Извини... :-\
Вот говорят: "Меньше знаешь - крепче спишь". Но ведь пока не узнаешь - фиг заснёшь!

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
    Привет !  У меня 3х200мкФ. на 5 кВ бил через электромагнитный коммутатор ничего не вышло.
Повреждение нашел методом" измора" пустил одну фазу (220В) через автомат  и диод  в поврежденную жилу и  оставил на ночь .Утром когда приехал автомат был отключен.Зацепить вторую жилу не составило труда.
    Кабель уже в работе.


А это техника которой мы искали повреждение
MVI 4091
« Последнее редактирование: 25.09.2012, 15:38:35 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Привет !
У кого есть какие идеи ?
Трехфазное кз кл 6кВ ААБ 3х150  длина 2400м все три фазы на оболочке  в разных местах 400м.  650м .2000м .
Акустика не помогает,к тому же термоусадки стучат как повреждение.
« Последнее редактирование: 21.06.2012, 23:23:48 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Проложите поверх трассы новый кабель.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
   А где взять деньги?
Будем наверное резать кабель и искать по одному.



   Сегодня добавилась еще проблема - при испытании вл 6кВ 2 фазы дают утечку 2500 мкА  при 18кВ  .
В принципе по старым нормам допускалось не более3000 мкА, но это при 36кВ.
   Линию в работу пока не отдал попробую найти плохие изоляторы.
« Последнее редактирование: 21.06.2012, 00:57:24 от dcent25 »

Dcent25