===========================================================================================060513 Сегодня искали повреждение,кабель 6кВ ,ААБ 3х50, длина 310 метров.Повреждение 130 метров от питающей подстанции.Концевая муфта просто взорвалась, в ячейке внизу было где то с ведро масла.сначала думали концевая ,обрезали, а изоляция на жилах обуглилась.Похоже было двухфазное кз,так как термоусадка на двух фазах поплыла,
,после праздников будем раскапывать ,скорее всего Жила в таком состоянии на всем протяжении до места повреждения...
=================================================================================================
130513 Вот что было на месте повреждения ,очевидцы говорили что земля горела сутки, муфта лежит на глубине около метра.
https://www.youtube.com/watch?v=XtYxvjVrA4A=================================================================================================
150513Вот короткое потянуло еще одну муфту.....