Автор Тема: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач  (Прочитано 47972 раз)

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Ну, практика показывает, что именно возле электрож/д чаще всего и случаются повреждения из-за блуждающих токов. Сами уже устали пробивать тему с заменой КЛ на ВЛ, проходящую вблизи тяговой ж/д подстанции.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Ну, практика показывает, что именно возле электрож/д чаще всего и случаются повреждения из-за блуждающих токов. Сами уже устали пробивать тему с заменой КЛ на ВЛ, проходящую вблизи тяговой ж/д подстанции.
Еще и катодная защита газопроводов.
Сейчас ни кто особо  не смотрит за состоянием подземных городских коммуникаций газопроводов.

« Последнее редактирование: 15.05.2013, 23:48:59 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
===========================================================================================
060513

          Сегодня искали повреждение,кабель 6кВ ,ААБ 3х50, длина 310 метров.Повреждение 130 метров от питающей подстанции.Концевая муфта просто взорвалась, в ячейке  внизу было где то с ведро масла.сначала думали концевая ,обрезали, а изоляция на жилах обуглилась.Похоже было двухфазное кз,так как термоусадка на двух фазах поплыла,




                     
     ,после праздников будем раскапывать ,скорее всего Жила в таком состоянии на всем протяжении до места повреждения...
=================================================================================================
130513
 Вот что было на месте повреждения ,очевидцы говорили что земля горела сутки, муфта лежит на глубине около метра.
https://www.youtube.com/watch?v=XtYxvjVrA4A





=================================================================================================
150513
Вот короткое потянуло  еще одну муфту.....

« Последнее редактирование: 17.05.2013, 01:46:18 от Dcent25 »