Электрификация > Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков

Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач

<< < (4/9) > >>

Энергоноситель:

--- Цитировать ---На двух тысячах повреждение  нашел методом милливольтметра
--- Конец цитаты ---

Да, ладно тебе!
Метод милливольтметра применяют только для отыскания повреждения в обмотках электродвигателя.

Для отыскания повреждения в кабеле применяют:
1.Индукционный метод
2.Акустический метод
3.Метод колебательного разряда
4.Петлевой метод
5.Импульсный метод
6.Волновой метод
7. Может быть ещё: Мостовой, емкосной (разновидности предыдущих).

Причем, только первые два показывают точное место повреждения. Остальные методы показывают расстояние до повреждения.

dcent25:

--- Цитата: Серый от 23.06.2012, 22:07:34 ---Тушка забивателя уголка рядом была? Или успел убежать?

--- Конец цитаты ---

Привет .
Тушка платит за материалы используемые при ремонте!!

dcent25:
"Да, ладно тебе!
Метод милливольтметра применяют только для отыскания повреждения в обмотках электродвигателя."


Может неправильно выразился "методом измерения полярности напряжения на оболочке кабеля" при подаче постоянного тока на спаянную с оболочкой жилу и оболочку.

dcent25:
есть один метод ,когда совсем не получается найти повреждение (правда очень трудо- затратный ) –метод милливольтметра (гальваномера).Для него необходимо :
-диод (типа ВЛ 200)на радиаторе
-токоограничительное сопротивление (крановое) 1-3 Ом
-клещи токоизмерительные до 500А
-мост одинарный Р-333(лучше стрелочный)
-кабельный нож
-молоток
-экскаватор (типа Беларусь)
-удочка(для трассировки при раскопке Кл)
Начинается все просто – прожигаем , припаеваем к оболочке .Далее меряем расстояние.
Дальше начинается самое интересное подаем на поврежденную жилу через автомат фазу с РУ-04 через диод и токоограничительное сопротивление (берем 3 Ом) клещами контролируем ток (обычно от 20-100А) . Затем отключаем это устройство .В доступном месте в РУ на поврежденном кабеле зачищаем изоляцию до оболочки в двух местах ,на расстоянии 0.4-0.5м.Подключаем гальванометр (Р-333) к зачищенным местам(предварительно выставив его и установив «0»), «+»в сторону диода, « - « в сторону повреждения . Затем включаем это устройство и внимательно запоминаем в какую сторону от «0» отклонится стрелка .
После этого выходим (выезжаем на место измеренного повреждения) .С собой забираем прибор -гальванометр (Р-333). По трассировке раскапываем кабель и на поврежденном кабеле зачищаем изоляцию до оболочки ,в двух местах ,на расстоянии 0.4-0.5м.Подключаем гальванометр (Р-333) к зачищенным местам(предварительно выставив его и установив «0») , «+»в сторону диода, « - « в сторону повреждения.
ВНИМАНИЕ! Нельзя прикасаться к оболочке и броне или земле –гальванометр сгорит
Внимательно смотрим в какую сторону от «0» отклонится стрелка ,если в ту же что в РУ,вы до повреждения ,если в другую вы после повреждения .В первом случае надо пройти вперед 200-300м .Во втором назад 200-300м. А дальше пока стрелка не изменит направ- ления По трассировке раскапываем кабель и на поврежденном кабеле зачищаем изоляцию до оболочки ,в двух местах ,на расстоянии 0.4-0.5м.Подключаем гальванометр (Р-333) к зачищенным местам(предварительно выставив его и установив «0») , «+»в сторону диода, « - « в сторону повреждения. Внимательно смотрим в какую сторону от «0» отклонится стрелка
Когда же стрелка изменит направление ,значит повреждение между последней и предыдущей ямой.
Делим это расстояние пополам и делаем замер гальванометром Внимательно смотрим в какую сторону от «0» отклонится стрелка ,если в ту же что в РУ
Вы до повреждения ,если в другую вы после повреждения. И сходя из этого делите пополам участки между ямами ,пока у вас не останется между ямами 2-3м .Обычно после этого ямы соединяют пытаясь найти повреждение.
Вот такой не легкий способ


P.S.

Вместо моста можно использовать использовать китайский тестер на пределе измерения постоянного напряжения на милливольтах .

Энергоноситель:
Раскапывать кабель экскаватором?
Пять-семь траншей в городской черте???
Отыскивать однофазное повреждение кабеля кЕтайским тестером?????

Нифига себе!!! Я догадавался, что такое возможно.
А мы-то, своим, каждый год обновляем оборудование на  200-300тыщ. Похоже зря!
Вот только как сказать Гендиру? Не поверит.
На ум приходит только один анекдот:

  Жильцы всего подъезда обступили электрика и спрашивают :
- Ты какие-нибудь другие способы ремонта электричества, помимо молитвы, знаешь?
- Да, знаю, знаю - гадания, привороты, заговоры, 50х50 или Бог в помощь.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии