Автор Тема: Искрение между шиной заземления и батареей!!!  (Прочитано 25289 раз)

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Что то, как видно сам автор не сильно интересуеться ответами в теме.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит

Цитировать
Но коли даже и так, то есть ещё и такие факторы как надёжность, время на ремонт, поиск ремонтника, тривиальное отсутствие нужных тэнов в запасе или продаже.


раскрывшийся,как переваренная сосиска тэн сложно не заметить,так что если заказчик ну совсем не хочет среднюю точку звезды с нейтралью соединть-ключ для замены тэнов ему в руки. И оборудование с тэнами надо выбирать не коопирастерское,соответствующее всем евро-жидостандартам,а то,на которое тэны всегда будут. Вот их сколько http://delsot.ru/data/2/4/41634-709x703.jpg
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
Цитировать
А в наличии настоящей земли ни один садовник не усомнится, если это не глина и не песок...
Не было бы лишённого физического смысла тезиса о величине шагового напряжения в полную разность потенциала в огромном помещении с выдуманным бетонным полом - не было бы и шпагата, призванного наглядно продемонстрировать абсурдность тезиса сего.
Шаговое напряжение можно измерить вольтметром с высоким входным импедансом, для этого необходимо найти двух добровольцев, устойчиво разместив их (каждого) голыми ступнями на одной ноге в позе птицы с терминала "киви".
Расстояние между ступнями электродоносителей следует выбрать равным средней длине шага персонала столовой, предварительно определённой  десятью мерными прохаживаниям из угла в угол с шваброй наперевес (в качестве нагрузки). Каждому из подопытных следует вручить в клюв правую руку по щупу от вольтметра, после чего клюв пальцы сжать с силой не менее 30 Н.
Измерения продолжать  до тех пор, пока не будет исследована вся поверхность пола помещения. Результаты фиксировать тжательно, избегая исправлений и по окончании измерений сдать в первый отдел сотруднику Петросяну лично. После этого, с участием главного энергетика, следует подсчитать на механических счётах количество смен полярностей в каждой из фаз сети за одну секунду. В случае ошибки более, чем в 2(два) раза, подсчёт повторить. Результат красочно оформить(пофазно) в виде плаката и вывесить на дверь кабинета главного энергетика.
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Не было бы лишённого физического смысла тезиса о величине шагового напряжения в полную разность потенциала в огромном помещении с выдуманным бетонным полом - не было бы и шпагата, призванного наглядно продемонстрировать абсурдность тезиса сего.
Шаговое напряжение можно измерить вольтметром с высоким входным импедансом, для этого необходимо найти двух добровольцев, устойчиво разместив их (каждого) голыми ступнями на одной ноге в позе птицы с терминала "киви".
Расстояние между ступнями электродоносителей следует выбрать равным средней длине шага персонала столовой, предварительно определённой  десятью мерными прохаживаниям из угла в угол с шваброй наперевес (в качестве нагрузки). Каждому из подопытных следует вручить в клюв правую руку по щупу от вольтметра, после чего клюв пальцы сжать с силой не менее 30 Н.
Что можно сказать? - "Полет над гнездом кукушки", "Палата №6", "Молчание ягнят" оставили глубокий след в вашей душе и фантазийном поле... Вашу энергию, да в мирных целях...
Если не возражаете, я ваш эпос про сотрудников китайского ресторана делающих измерения швабры в позиции птичек киви, отправлю Петросяну...
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Дарья Донцова, не иначе.... ;D
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Привет
      А нулевого провода от ТП и заземления    до эл. потребителей  школы ,  скорей всего то и нет ,а нулевые проводники подсоединены к  щиткам кое как ,то ли к  болтам ржавых труб ,то ли  к корпусу щитков зануленых к болтам этих ржавых(давно перегнивших в полу  труб).
      Необходимо как уже говорилось выше выполнить ревизию всех распределительных  щитков.Измерить  сопротивление заземляющих устройств здания . Затем призвести измерение металлосвязи межу заземляющими устройств здания (за исключением устройств защитного заземления молниезащиты).После положительных результатов измерений ,начиная с первого этажа ,проверить металлосвязь межу заземляющими устройств здания  и заземленными эл. потребителями.
  Для этих измерений  лучше пригласить аттестованную электротехническую лабораторию  вашего города
« Последнее редактирование: 13.07.2012, 23:46:01 от dcent25 »

Dcent25