В школьной столовой на кухне шина от щита проходит в миллиметре от батареи отопления.При включении духового эл.шкафа или плиты между ними стабильное красное свечение и треск,а на батарее активный индикатор начинает светиться вполнакала.Тестер показывает между батареей и шиной 50-60В.Причем происходит это не просто при включении этих приборов,а при включении на них ТЭНов(нагрузки).Приборы заземлены,на корпус не прошивает.Батарея находится вообще далеко от приборов,как на ней напруга-то появляется???Пока засунул между батареей и шиной кусок пластика,но надо решать вопрос кардинально!Подскажите,как исправить и главное-почему это происходит?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
В школьной столовой на кухне шина от щита проходит в миллиметре от батареи отопления.При включении духового эл.шкафа или плиты между ними стабильное красное свечение и треск,а на батарее активный индикатор начинает светиться вполнакала.Тестер показывает между батареей и шиной 50-60В.Причем происходит это не просто при включении этих приборов,а при включении на них ТЭНов(нагрузки).Приборы заземлены,на корпус не прошивает.Батарея находится вообще далеко от приборов,как на ней напруга-то появляется???Пока засунул между батареей и шиной кусок пластика,но надо решать вопрос кардинально!Подскажите,как исправить и главное-почему это происходит?

Плохое соединение шины с общей нейтралью
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Надо наоборот,соединить шину с батареей проводником,чтоб убрать разность потенциалов. И шину с нейтралью тоже как следует.
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Надо наоборот,соединить шину с батареей проводником,чтоб убрать разность потенциалов. И шину с нейтралью тоже как следует.

в первую очередь, займитесь щитовыми, проверьте все нулевые соединения от самого ввода в здание
а именно отключайте щиты, нулевые контакты разбирайте и зачищайте места их подключения
проверьте контур заземления здания [внешний осмотр] может он уже полностью сгнил, за лето можно установить новый
предварительно сами, а потом лаборатория пусть сделает замеры вашего контура
к радиатору и системе отопления, ничего не присоединяйте, не хватало чтобы еще детей ударило током

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
согласно ПУЭ,все заземлители,водопроводы,и отопления в одном
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
должны быть соединены,иначе есть шанс взяться за 2 несоединённых
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн olektric

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • olektric - ученик
    • E-mail
Спасибо,но я не пойму,почему индикаторка начинает светиться на батарее,причем чем больше даёшь температуру(нагрузку)тем ярче?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
я думаю,что потенциал относительно земли у вас на батарее,бо она
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
должны быть соединены,иначе есть шанс взяться за 2 несоединённых
да должны, но только на вводе в здание, а с ваших слов показалось, что соединить как раз в это месте где искра проходит
хотя система отопления и так соединена с землей и обычно это не делается в зданиях с централизованной системой отопления

Спасибо,но я не пойму,почему индикаторка начинает светиться на батарее,причем чем больше даёшь температуру(нагрузку)тем ярче?
нагрузка увеличивается и ток возвращается в систему не как положено через проводку, а через вашу систему отопления

з.ы.
работая в сауне, чтобы снизить нагрузку на нуле, я убирал нулевой проводник из схемы соединения ТЭНов [звездой]

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
батарея не заземлена. но заземление всё равно,проверить надо.