Автор Тема: Работа диференциального автомата при установке ИБП  (Прочитано 20374 раз)

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Цитировать
Но на 5-6 мощных ИБП или системных блоков дифавтомат при включении напряжения по линии перед дифом сработает наверняка.

Вопрос компьютерных розеток это больной вопрос. На одном из форумов обсуждалась даная тема. Там писали, что расчетный ток утечки для одного компьютера должен приниматься в пределах 3 мА. Нормы пишут, что для нормального функционирования УЗО сумарний ток утечки в робочем режиме не должен превышать 1/3 номинального тока утечки УЗО то есть 30мА/3=10 мА. Если ток утечки компа 3 мА то на линию можна оновременно включить 3-4 компа. Вот такие пироги. А в реальной жизни сколько у нас на линию включают компов??? Вот и имеем ложные срабатывания УЗО на компьютерных груповых линиях.