Подскажите кто знает. Если подключить розеточную группу через общий ИБП (источник безперебойного питания), то как будет вести себя диференциальный автомат который защищает эту линию? Ведь в ИБП происходят разные там преобразования тока и повлияют ли эти преобразования на диференциальный ток срабатывания дифавтомата? Схемку на всякий случай прикладываю.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Hager

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 34
  • Hager - ученик
  • работа: Теплолюкс Северный Кавказ
может срабатывать диф из-за помех от ибп. решение - электро-механический диф автомат. А лучше узо на 32А+автомат на 25А, узо, естественно электро-механика
« Последнее редактирование: 08.06.2012, 16:33:53 от Hager »
А космос не на@бешь, а что посеешь, то и пожнешь.

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Цитировать
А лучше узо на 32А+автомат на 25А

А чем это лучше? Суть работы вроде одна и то же.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Hager

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 34
  • Hager - ученик
  • работа: Теплолюкс Северный Кавказ
дифференциальный автомат - плюсы: меньше место в шкафу.  дифференциальный автомат - минусы: менее надежно: комбинированный аппарат всегда менее надежен; в дифе УЗО – всегда электронное (во всяком случае, ни в каком каталоге других не встречал), а это всегда хуже, чем электромеханическое; неизвестна причина, почему сработал; обслуживает только одну цепь.

обычный автомат + УЗО - плюсы:  значительно выше надежность, сразу видна причина: к.з. или утечка;  можно взять нормальное (эл.механическое) УЗО;  можно установить групповое УЗО, т.е. после УЗО поставить хоть десяток АВ.
обычный автомат + УЗО - минусы: если применять УЗО на каждую цепь – займет много места в шкафу

да, советую обратить внимание на узо марки Hager цена сейчас очень приятная, а по качеству сборки и надежности не уступают сименсам и дх легран
« Последнее редактирование: 08.06.2012, 18:54:27 от Hager »
А космос не на@бешь, а что посеешь, то и пожнешь.

Оффлайн Hager

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 34
  • Hager - ученик
  • работа: Теплолюкс Северный Кавказ
сразу отвечу на незаданный вопрос: по условию зависимости от напряжения УЗО делятся на два типа:

УЗО, функционально не зависящие от напряжения питания (электромеханические);

УЗО, функционально зависящие от напряжения питания (электронные). Их механизм для выполнения операции отключения нуждается в энергии, получаемой либо от контролируемой сети, либо от внешнего источника.

Электронные УЗО отличает невысокая цена, но они менее надежны в эксплуатации. Электронные схемы подобных устройств сильно подвержены воздействию внешних факторов — электромагнитных полей, импульсов тока и т.п. Кроме того, при обрыве нулевого проводника они не срабатывают, и опасность поражения человека током остается.

Напротив, электромеханические УЗО в рассмотренном аварийном режиме сохраняют работоспособность и при возникновении тока утечки размыкают электрическую цепь, обеспечивая надежную защиту человека от поражения электрическим током.

надеюсь, помог с этим вопросом)
А космос не на@бешь, а что посеешь, то и пожнешь.

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Спасибо, очень помогло.

Цитировать
после УЗО поставить хоть десяток АВ.

Ну тут тоже нельзя перегибать палку, поскольку даже в нормальном режиме работы сети есть минимальные токи утечки, от них не избавиться полностью. И если "навешать" на УЗО много всего, то можно надеяться на срабатывание УЗО.

Со всем остальным согласен.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
ИМХО ИБП это такая же нагрузка для дифа как и любая другая и пока нет утечки нет и криминала
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
На один ИБП дифавтомат не должен срабатывать. Но на 5-6 мощных ИБП или системных блоков дифавтомат при включении напряжения по линии перед дифом сработает наверняка. Проверено неоднократно на работе. После каждого отключения питания здания при последующем включении выбивает 2/3 дифавтоматов в щитовой (В-16А/0,03А), причем именно в цепи питания компьютерных розеток. На каждый дифавтомат подключено 4-5 компьютеров и принтер.
Срабатывание дифавтомата из-за входного фильтра импульсного блока питания. Там стоит, как правило, три конденсатора треугольником - между фазой и нулем, между нулем и землей и между фазой и землей. Вот при перезарядке последних и возникает дифференциальный ток.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
дифференциальный автомат - плюсы: меньше место в шкафу.  дифференциальный автомат - минусы: менее надежно: комбинированный аппарат всегда менее надежен; в дифе УЗО – всегда электронное (во всяком случае, ни в каком каталоге других не встречал), а это всегда хуже, чем электромеханическое; неизвестна причина, почему сработал; обслуживает только одну цепь.

электронного узо там внутри нет смотрите видео http://electroforum.su/index.php/topic,292.0.html
ПУЭ также рекомендует применение автомат совмещенный с УЗО
меньше контактов меньше вероятности выхода из строя

обычный автомат + УЗО - плюсы:  значительно выше надежность, сразу видна причина: к.з. или утечка;

и это единственный плюс у этой схемы

Если подключить розеточную группу через общий ИБП (источник безперебойного питания), то как будет вести себя диференциальный автомат который защищает эту линию?

а существу вопроса
поставьте дифференциальный автомат до ИБП и после него

з.ы.
хорошо подсказали, я собирался также делать со своим источником бесперебойного питания

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
в дифе УЗО – всегда электронное

В европейских - да, а в китайских - нет)))
электрофорум, форум электриков