Требуется помощь с учетом потребляемой электроэнергии.
client76:
Опишу ситуацию.
Имеем: Складское здание большой площади, разбитое на секции с учетом в каждой из них 3-фазными счетчиками"меркурий"- прямого включения. К нему пристроен АБК с офисами. В офисах свой учет(1-фазные "меркурии").
Все питающие линии сходятся в электрощитовой. На вводе стоит 3-фазный счетчик -тот же меркурий. 230 АМ 03 PQRSIDN. Электронный. Класс точности - 0,5s.
Трансформаторы тока- 250\5. Здание новое - 2 года, проводка выполнена качественно.
Т.е. получается, что под учетом находится все оборудование и освещение, кроме мест общего пользования(лестницы, коридоры, санузлы итп)
Теперь собственно условие задачи.
Месячный расход электроэнергии по вводному счетчику- 26550 квт. Если сложить показания по счетчикам всех арендаторов- 23715 квт. Разница - 2835 квт. НО общий расход хоз.освещения у нас никак не может быть выше 600 квт(обошли все здание, посчитал каждую лампочку).
Левые подключения исключаются 100%. Меряем клещами каждый провод хоз освещения - нет практически никакой нагрузки.
А ведь если разделить 2835 на 30 дней и на 24 часа - это около 4 квт\час.
Да, примерно такая цифра вылезает у нас каждый месяц.
Арендодателю приходится оплачивать эти расходы, а мы никак не можем объяснить пропажу примерно 2000 квт каждый месяц. В такую погрешность счетчиков не верится, все оборудование новое.
Знающие энергетики, подскажите куда копать. В чем может быть загвоздка? Сам я электрик-практик с 20 летним стажем. Может я туплю где-то в теории?
Заранее спасибо за ответы.
Shturman:
--- Цитировать ---В чем может быть загвоздка?
--- Конец цитаты ---
ИМХО. В несоответствии коефициента трансформации трансформаторов тока реальным величинам тока нагрузки. При завышеных или заниженых коэфициентах трансформации счетчик выходит за пределы допускаемых погрешностей измерений.
Посчитайте расчётну мощность всього оборудования выходя из потребления электроэнергии. Учтите выходные дни когда оборудование не работает и продолжительность работы в один рабочий день.
aspid_das:
Вполне согласен. Еще: сделайте режимный день снимайте все показания раз в час с параллельным промером клещами по всем веткам учета. может это даст пищу для анализа
client76:
--- Цитата: Shturman от 07.06.2012, 17:52:49 ---
--- Цитировать ---В чем может быть загвоздка?
--- Конец цитаты ---
ИМХО. В несоответствии коефициента трансформации трансформаторов тока реальным величинам тока нагрузки. При завышеных или заниженых коэфициентах трансформации счетчик выходит за пределы допускаемых погрешностей измерений.
Посчитайте расчётну мощность всього оборудования выходя из потребления электроэнергии. Учтите выходные дни когда оборудование не работает и продолжительность работы в один рабочий день.
--- Конец цитаты ---
В теории не силен. Вычитал вот: ПУЭ
--- Цитировать ---1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5 %.
--- Конец цитаты ---
Т.е. номинальный ток счетчика 5 (7,5)А? Соответственно при максимальной нагрузке ток должен быть не менее 2 А, а при минимальной - 0,25 А. Я правильно понимаю? Завтра посмотрю. "меркурий" позволяет посмотреть ток на вторичной обмотке без клещей с достаточной точностью.
Shturman:
--- Цитировать ---Т.е. номинальный ток счетчика 5 (7,5)А? Соответственно при максимальной нагрузке ток должен быть не менее 2 А, а при минимальной - 0,25 А. Я правильно понимаю? Завтра посмотрю. "меркурий" позволяет посмотреть ток на вторичной обмотке без клещей с достаточной точностью.
--- Конец цитаты ---
Да, всё правильно.