Автор Тема: Электрощит дачного кирпичного дома  (Прочитано 60017 раз)

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Электрощит дачного кирпичного дома
« Ответ #50 : 11.06.2012, 18:51:13 »
А разве из вышеприведдёного пункта ПУЭ не следует что пайка есть способ оконцевания? (выделено жирным шрифтом)
Поясняю. Пайка применяется, если используете наконечкидля оконцовывания пайкой. Пайка может применяться, как способ соединения жил. Вот о чём указанный пункт.
Но ни о каком лужении проводника перед установкой его в контактный зажим автомата, не может идти речи. Припой обладает гораздо большей текучестью, нежели медь, поэтому не стоит ухудшать контактное соединение...
Может тут доступнее изложено... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=76653&page=2&p=1478919&viewfull=1#post1478919

aspid_das, не понял о чём Вы...
Производитель гарантирует, что, к примеру, * "контакт состоящий их двух плоских площадок обеспечит надлежащий контакт с многопроволочной жилой указанного сечения, для сечений свыше 25 мм2 необходимо жилу оконцевать наконечником"
Что Вам тут кажется странным?
Кстати, у многопроволочной медной жилы и однопроволочной ни разу не встречал такого параметра, как "пружинящие свойства". Не подскажете, где это нормируется?
« Последнее редактирование: 11.06.2012, 18:55:33 от sergey_sav® »
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
Re: Электрощит дачного кирпичного дома
« Ответ #51 : 11.06.2012, 18:59:57 »
Цитировать
Пайка жил это способ оконцевания для создания защитного покрова для жилы.

Дело не столько в покрове, сколько в механической связи посредством припоя проволок в жиле. Покров он и в лужёном (для каждой проволоки отдельно)многопроволочном проводнике присутствует, да только прочности, как макрообъекту, это практически это не прибавляет.
Цитировать
многопроволочная жила имеет пружинящие свойства
Любая жила имеет пружинящие свойства, иными словами жёсткость(аналог - идеальная шайба гровера). Но они то как раз в данном случае полезны. А то, о чём вы излагаете, это ползучесть под давлением - явление, применительно к данному вопросу, негативное.\
Цитировать
А плющит жилки также, как и моножилу.
Не также, что в пропаянном варианте, что нет.
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Электрощит дачного кирпичного дома
« Ответ #52 : 11.06.2012, 19:12:14 »
Какие вы въедливые товарищи. каждому кто затягивал в автомате многожилку понятно о чем речь. нравится слово ползучесть ну пусть будет ползучесть (первый раз такой термин услышал)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: Электрощит дачного кирпичного дома
« Ответ #53 : 11.06.2012, 19:17:40 »
Ну так к какому мнению приходим? Нужно пропаивать (лудить) полижилу перед затягиванием в автомате? Я за.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Электрощит дачного кирпичного дома
« Ответ #54 : 11.06.2012, 19:19:41 »
Ну так к какому мнению приходим? Нужно пропаивать (лудить) полижилу перед затягиванием в автомате? Я за.

Лужение хорошо, только очень долго, быстрее опрессовать гильзами. но оконцовывать обязатель
электрофорум, форум электриков

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
Re: Электрощит дачного кирпичного дома
« Ответ #55 : 11.06.2012, 19:43:34 »
Какие вы въедливые товарищи. каждому кто затягивал в автомате многожилку понятно о чем речь. нравится слово ползучесть ну пусть будет ползучесть (первый раз такой термин услышал)
Да дело не в нравится, а в хотя бы нестрогой, но корректности формулировок. Долговременная нестабильность, текучесть-ползучесть, главное отразить суть. А суть в том, что это потеря пружинящих свойств, т.е. явление диаметрально противоположное
полезным пружинящим свойствам.
У некоторых вон вообще плющит, скоро поди и колбасИть начнёт. ;)
Теперь факты на тему: 12 облуженных соединений 10 мм2 (в леграндах, большинство по 2 в зажим) отработали 3 осенне-зимних сезона(практически непрерывно) под током 30А.  Без протяжек. Аномальный нагрев отсутствовал на всех 12.
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Re: Электрощит дачного кирпичного дома
« Ответ #56 : 11.06.2012, 22:08:53 »
Цитировать
Аномальный нагрев отсутствовал на всех 12.
И чё? Я и без лужения многопроволочные жилы затягиваю, при этом ничего со временем не ослабляется и не греется. А в вашем случае - чем и как оценивался нагрев?
электрофорум, форум электриков