Доброго времени суток!  Помогите выбрать 3-х фазный счетик электронного типа 5-7А 300/5. Вводной автомат на 250А. Нагрузка - 220 кВт.
« Последнее редактирование: 01.06.2012, 14:23:04 от Svyazist »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: Выбор счетчика.
« Ответ #1 : 01.06.2012, 14:41:01 »
Например СЕ302-R31 (на дин-рейку), СЕ302-S33 (для установки на щиток) производство "энергомера" Эти счётчики считают и активную и реактивную электроенергию. Могут включаться как напрямую так и через трансформаторы тока.

Цитировать
Вводной автомат на 250А. Нагрузка - 220 кВт.

На такую нагрузку какой-то слабенький автомат. При 220 кВт и cos (фи)=0,9 ток будет 370 А
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Svyazist

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Svyazist - ученик
    • E-mail
Re: Выбор счетчика.
« Ответ #2 : 01.06.2012, 15:14:17 »
у этого счетчика номинальное напряжение 220v, а надо 380
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: Выбор счетчика.
« Ответ #3 : 01.06.2012, 15:48:50 »
Цитировать
у этого счетчика номинальное напряжение 220v, а надо 380


Вы что-то путаете. Перейдите по ссылке и почитайте описание
http://www.tokko.ua/elektroschetchiki/po_proizvoditelu/Energomera/Serija_CE_302/CE_302_R31_745_JY/
http://www.tokko.ua/elektroschetchiki/po_proizvoditelu/Energomera/Serija_CE_302/CE_302_S33_745_JY/
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Svyazist

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Svyazist - ученик
    • E-mail
Re: Выбор счетчика.
« Ответ #4 : 01.06.2012, 16:04:24 »
Виноват, в каталоге не ту модель смотрел. А трансформаторы тока не подскажите какие надо?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: Выбор счетчика.
« Ответ #5 : 01.06.2012, 16:30:14 »
Цитировать
А трансформаторы тока не подскажите какие надо?

При такой нагрузке думаю, что не меньше 400/5 А.

А 220 кВт это расчетная нагрузка или просто сума мощностей потребителей?
« Последнее редактирование: 01.06.2012, 17:00:53 от Shturman »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Svyazist

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Svyazist - ученик
    • E-mail
Re: Выбор счетчика.
« Ответ #6 : 01.06.2012, 17:17:16 »
ДЭК - 50 кВт; (380В);
Башенный кран - 70 кВт; (380В);
Строительный вагончик (5 шт) - 50кВт (220В);
Сварочный аппарат - 5кВт (380В);
Дополнительно - 45кВт (380В);
ИТОГО: 220кВт
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: Выбор счетчика.
« Ответ #7 : 01.06.2012, 17:29:45 »
Ну так бы и сразу. Вы просто просумировали нагрузки потребителей. Все эти потребители одновременно работать не будут. Так что вариант 250 А автомат на вводе и 300/5 А  трансформаторы тока думаю пройдёт.

Цитировать
Строительный вагончик (5 шт) - 50кВт (220В);

подозрительно большая нагрузка на строительные вагончики. 10 кВт на один вагончик получаэться?. Что у них там такое будет работать?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн kvakin19

  • Индикатор
  • *
  • Сообщений: 122
  • kvakin19 - ученик
    • E-mail
  • работа: Электромонтаж всего...
Re: Выбор счетчика.
« Ответ #8 : 01.06.2012, 20:51:36 »
Наверняка пара обогревателей,чайник и плитка-вот вам и 10кВа
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
Re: Выбор счетчика.
« Ответ #9 : 02.06.2012, 00:15:15 »
Например СЕ302-R31 (на дин-рейку), СЕ302-S33 (для установки на щиток) производство "энергомера"

А Энергомера решила свои проблемы с качеством, что вы их так смело рекомендуете? ;)
электрофорум, форум электриков