vlad:
Подскажите пожалуйста, какой применить пускатель и как подключить.
 Имеется погружной однофазный насос мощностью до 1000w.
 Имеются 2 соседа и 2 кабеля от разных счетчиков.
 Как подключить, чтобы при подаче напряжения по первому кабелю, второй отключался и наоборот.
 Заранее благодарю.  29.05.12

Topmo3:

--- Цитата: vlad от 29.05.2012, 20:02:42 ---Подскажите пожалуйста, какой применить пускатель ...  однофазный насос мощностью до 1000w. ...
--- Конец цитаты ---
В паспорте или на шильдике на насосе должен быть "номинальный ток" ... по ней и выбирайте пускатель ... думаю сойдет  ПМЕ 1_ой величины

--- Цитата: vlad от 29.05.2012, 20:02:42 --- ...  Имеются 2 соседа и 2 кабеля от разных счетчиков.
 Как подключить, чтобы при подаче напряжения по первому кабелю, второй отключался и наоборот.
 Заранее благодарю.  29.05.12
--- Конец цитаты ---
А зачем Вам так ... пользуйтесь водичкой раз сосед не отключился :) Схема проста, но логика не понятна Ваша :)
Если у вас "одноименная" фаза, то оба включаете свои пускатели, и на время пользованием водичкой сумма потребления эл.энергией будет разделена по братски. :)
Проще собрать схему, когда при включенном у одного, второй не сможет подключится ... но никто ему не помешает открыть вентиль ... насос ведь качает!

vlad:
ПМЕ-1, а как его подключить к двум кабелям питания и насосу. На шильдик я не могу посмотреть-он под водой в скважине. Паспорт тоже не найти, давно насос покупали и не я. Думаю, что ватт 800. Значит, ток около 4х ампер.
 Раздельно запитывать надо потому, что у меня стоит стабилизатор напряжения, а усоседа не стоит. Будут срабатывать автоматы, а без стабилизатора слабо качает - низкое напряжение. Особенно к вечеру.
 И сосед поставил условие, чтобы раздельно запитываться. Все правильно, кто качает, у того и счетчик крутится.

aspid_das:


вариант такой. только у пме кажется нет нормально замкнутых контактов а они потребуются чтобы исключить одновременное включение.
у IEK есть релюхи промежуточные типа РП. у них контакты до 10А
Конструкцию с релюхами надо будет располагать непосредственно у насоса

Topmo3:
Вот

Навигация