Автор Тема: Ноль светится при удлинении провода  (Прочитано 24700 раз)

Оффлайн kukuruznik86

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • kukuruznik86 - ученик
    • E-mail
Здравствуйте! Собрался дома делать дополнительные светильники. Открыл коробку, там 2 пучка проводов; каждый пучок обжат. Проверил отверткой, один пучок - отвертка горит, другой - нет. Ну, думаю, все просто, один - ноль, другой - фаза. Светящийся пучок закрепил в переходнике, из несветящегося вытащил один провод, также закрепил. Подсоединил свой провод (примерно 6 метров). Проверяю на концах своих проводов - оба светятся! Для справки: "родной" провод - алюминий - 2 мм2, мой - медь - 0,75 мм2.
Прошу совета!
« Последнее редактирование: 27.05.2012, 00:38:55 от kukuruznik86 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
Светящиеся провода в два квадратных сантиметра, горящие отвёртки...крррасотища!)))
Ток по проводу во время "измерения" был какой? Отвёртка с "неонкой"?
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Фотографию бы посмотреть этих светящихся и не светяхся пучков проводов)))) А то какой то анекдот выходит
электрофорум, форум электриков

Оффлайн kvakin19

  • Индикатор
  • *
  • Сообщений: 122
  • kvakin19 - ученик
    • E-mail
  • работа: Электромонтаж всего...
Хватит над людьми прикалываться:)
А ежели всерьёз,то что означает
из несветящегося вытащил один провод, также закрепил
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.

Оффлайн kukuruznik86

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • kukuruznik86 - ученик
    • E-mail
По запарке написал!) мм конечно же! Насчет отвертки не знаю, обычная, дешевая, китайская. На родных проводах как положено: фазный и нулевой. А как свой провод повел - и на ноле свечение присутствует. причем неслабое.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн kukuruznik86

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • kukuruznik86 - ученик
    • E-mail
Хватит над людьми прикалываться:)

Да поподробнее хотел объяснить, не до приколов(
электрофорум, форум электриков

Оффлайн kvakin19

  • Индикатор
  • *
  • Сообщений: 122
  • kvakin19 - ученик
    • E-mail
  • работа: Электромонтаж всего...
Одно из двух-либо жила с нулём в обрыве и провод пробит,либо вообще в соединении контакт хреновый и на другом конце наводка-ищи и проверяй!Подключи на выходе нагрузку,ту же лампу накаливания,потом уж и ищи фазу и ноль!
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.

Оффлайн kvakin19

  • Индикатор
  • *
  • Сообщений: 122
  • kvakin19 - ученик
    • E-mail
  • работа: Электромонтаж всего...
Хватит над людьми прикалываться:)

Да поподробнее хотел объяснить, не до приколов(
Я про Shturman
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
На самом деле делать выводы по свечению индикатора да ещё и китайской отвертки это...(
Фраза про вытаскивание провода из "нулевого" пучка и вовсе вводит в недоумение, может это входящий нуль как раз и был. 6м провод хотя бы перед подключением "прозванивался"?
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола

Оффлайн kvakin19

  • Индикатор
  • *
  • Сообщений: 122
  • kvakin19 - ученик
    • E-mail
  • работа: Электромонтаж всего...
На самом деле делать выводы по свечению индикатора да ещё и китайской отвертки это...(
Фраза про вытаскивание провода из "нулевого" пучка и вовсе вводит в недоумение, может это входящий нуль как раз и был. 6м провод хотя бы перед подключением "прозванивался"?
Может нечем,или не знаешь как?
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.

Оффлайн kukuruznik86

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • kukuruznik86 - ученик
    • E-mail
Отвертка хоть и китайская, но пока не подводила. А прозвонить: тестера нет, лампочкой только если?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
Нечем? Даже лампочки у человека нет?(
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Отвертка хоть и китайская, но пока не подводила. А прозвонить: тестера нет, лампочкой только если?

Вааще то не зря индикаторы на "неонках", запрещено использовать на производстве, в промышленности.
Имхо ... когда она Вас "подведет" ... форум может лишится участника под ником kukuruznik86;D

P.S.  ... а по теме ... Ваш дополнительный провод, скорее всего сработал как антенна ... то есть появилась наводка, которую "китаец" регистрирует как наличие "фазы", но  ... где гарантия, что нет контакта с натур_фазой!
« Последнее редактирование: 29.05.2012, 19:51:07 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Вааще то не зря индикаторы на "неонках", запрещено использовать на производстве, в промышленности.

Когда и кем? первый раз слышу. и в чем опасность? и чем если не этим?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Когда и кем? первый раз слышу. и в чем опасность? и чем если не этим?
Работаю электриком на "Ижсталь". Когда и кем не в курсе... как факт сообщило начальство ... работаем строго промышленными, сертифицированными приборами.
В чем опасность? Как отличить ... на проводе "наводка" или коротыш на "фазу"? На язык? :) Или наоборот ... ищешь "фазу" ... а она на всех проводах, а эффекту нетути.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
и чем если не этим?
2х полюсным индикатором.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
и чем если не этим?
2х полюсным индикатором.

Дык он же тоже неоновый. Вообще неоновые пробники использовались всегда чисто для безопасности быстро проверить есть - нет. а спектр ремонтных работ уже более точными приборами. Достоинство у них только одно - дешевые. но для индикации до сих пор себя оправдывали
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
2х полюсным индикатором.[/quote]
Не обязательно ... есть определяющие фазу также через пальчик :) ... но не на "неонке".
Наводку не ловит ... проверено.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
есть определяющие фазу также через пальчик :) ... но не на "неонке".
Наводку не ловит ... проверено.

Ага, у меня так друг делал, когда розетку теще ремонтировал))) я и смеялся от его рассказа об этом (смешно рассказывал) и был в шоке от такой беспечности. Меня один раз в детстве током ударило - до сих пор помню и повторять не хочу.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн kukuruznik86

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • kukuruznik86 - ученик
    • E-mail
Спасибо за советы! Если честно, в электрике чайник еще тот. Видимо, оказалась наводка: электродрелью прозвонил (лампочки под рукой не было) - все работает. Если честно, первый раз с таким сталкиваюсь; хотя и опыт с электрикой очень небогат!)
Не знаю, можно ли здесь плюсики участникам за помощь ставить, но в любом случае не умею еще(
Отвертка хоть и китайская, но пока не подводила. А прозвонить: тестера нет, лампочкой только если?

Вааще то не зря индикаторы на "неонках", запрещено использовать на производстве, в промышленности.
Имхо ... когда она Вас "подведет" ... форум может лишится участника под ником kukuruznik86;D

P.S.  ... а по теме ... Ваш дополнительный провод, скорее всего сработал как антенна ... то есть появилась наводка, которую "китаец" регистрирует как наличие "фазы", но  ... где гарантия, что нет контакта с натур_фазой!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Меня один раз в детстве током ударило - до сих пор помню и повторять не хочу.
Сразу видно - не элек :)
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Точно. Перчатки - это для аматоров! Профессионалы удара током не боятся!   ;D
электрофорум, форум электриков

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
 :D ;D Как-то всё-таки стараюсь перестраховываться. Хотя и редко занимаюсь монтажом ;)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн DEMEHTbEB

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • DEMEHTbEB - ученик
    • E-mail
"Точно. Перчатки - это для аматоров! Профессионалы удара током не боятся!"
Нет ни одного профессионала, не ударенного током. Но ему хватает одного раза. По существу: это либо наводка, либо ток через ЛН. Электрики часто разрывали нуль на выключателе.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн lamp-box

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 13
  • lamp-box - ученик
Выбрось индикаторную отвертку, пользуйся для таких работ контролькой с обычной лампой накаливания на 220В
Время от времени присаживаюсь сделать из коряжки светильник

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Электрики часто разрывали нуль на выключателе.
Примерно также часто, как и фазу... то бишь, тем электрикам по барабану было, что после них будет...
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Skeptik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 216
  • Skeptik - ученик
  • Justice
    • E-mail
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Электрики часто разрывали нуль на выключателе.
ЧАСТО Возможно объяснение этому лежит в том, что все эти нарушители какое-то продолжительное время работали с сетями IT , к ним можно отнести как минимум строителей бальниц, метро, школ ... , и в добавок СССР где все стремились к Стахановским нормам производства. Это к тому что по сути нет разницы в сетях IT что рвать, и наверно по этому поводу не кто не замарачивался.  А перейдя по каким-то следствиям в сеть TN-C, TN-C-S этот чудо мастер ещё толком не въехавший в требования эл.безопасности, по старой привычке резал то что первым попадалось под резку.
Я — супергерой "Человек Потом" . Я сделаю всё, что угодно, выполню любую задачу. Потом.

Оффлайн el. monter91

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • el. monter91 - ученик
    • E-mail
Из ,, несветящегося " пучка ты вытащил не тот провод. Явно он идет куда то на нагрузку. А когда ты его отключил от ноля, фаза через нагрузку возвращается к нулю по этому проводу. Возьми ноль со всего пучка или точно определи где есть ноль.
электрофорум, форум электриков