Правильно ли спланирована проводка в маленькой квартире?
Вовка:
Добрый день, ребята.
Пролистал мельком форум, и понял, что попал куда надо.
У меня проблема с созданием квартирного щитка в новостройке(( В 220В электрике совершенно ничего не понимаю, увлекаюсь доработками автомобилей, там таких нюансов меньше..
ОЧЕНЬ прошу помочь, если кто-то профессиональным беглым взглядом определит косяки..
--- Цитировать ---Дано:
Коридор+гардеробная
свет
розетки
звонок
Комната
свет
розетки
кондей (~1кВт)
Ванная
свет
розетки
нагреватель (~1,6кВт)
стиралка (~2кВт)
Балкон
свет
розетки
Кухня
свет
розетки
посудомойка (~2,1кВт)
варочная (~ 7кВт)
духовка (~3,6кВт)
холодильник (~0,09кВт)
вытяжка (~0,2кВт)
Задача:
Сгруппировать все это и запихнуть в щиток на 24 модуля, используя автоматы и УЗО...
У меня чота не получается((
P.S. Величины мощностей брались с реальных устройств.
--- Конец цитаты ---
Этажный щит: Ввод 10кв мм
Вот схема, которую я придумал
http://lexx112.users.photofile.ru/photo/lexx112/200651912/xlarge/211697161.jpg
На руках уже щит ABB на 24 элемента,
пару УЗО и автоматов на 10,16,20 и 32А всё ABB,
провода ВВГ нг 1,5 и 2,5кв..
Возможно необходимо еще что-то докупить..
Может подскажите чего так, а чего нет?
Больше полугода уже ломаю голову((( :'( :'(
Спасибо!
sergey_sav®:
В общем то, схема работоспособна.
УЗО 20/0,03 не встречал... больше попадаются на 16, 25, 40...
Проводка на освещение тоже должна быть трёхпроводной, то есть кабель не 2*1,5 использовать, а 3*1,5
УЗО на варочную и духовку (из экономических соображений) можно и не ставить, да и нормативы не заставляют ставить УЗО на стационарные приборы.
В щитке уже стоит какой то диф, но видно на какую утечку... возможно его придётся заменить.
dcent25:
Третий провод (заземляющий ) посте автоматов С,необходимо подключить до коммутационной аппарутуры.
На какой ток у Вас счетчик и вводной автомат?
Или какую разрешенную мощность дали по тех. условиям?
P/S
http://electroforum.su/index.php/topic,180.0.html
Вовка:
--- Цитата: sergey_sav® от 10.07.2013, 20:46:53 ---В общем то, схема работоспособна.
УЗО 20/0,03 не встречал... больше попадаются на 16, 25, 40...
Проводка на освещение тоже должна быть трёхпроводной, то есть кабель не 2*1,5 использовать, а 3*1,5
УЗО на варочную и духовку (из экономических соображений) можно и не ставить, да и нормативы не заставляют ставить УЗО на стационарные приборы.
В щитке уже стоит какой то диф, но видно на какую утечку... возможно его придётся заменить.
--- Конец цитаты ---
Да, вы правы, УЗО действительно на 25А ABB FH202. Я ошибся.
Куда подключать 3й проводник на люстре, в случае трехпроводки?
Дифавтомат в этажном щитке 50А 30мА.
--- Цитата: Dcent25 от 10.07.2013, 23:21:52 ---Третий провод (заземляющий ) посте автоматов С,необходимо подключить до коммутационной аппарутуры.
На какой ток у Вас счетчик и вводной автомат?
Или какую разрешенную мощность дали по тех. условиям?
--- Конец цитаты ---
Что значит ДО коммутационной аппаратуры? Я думал подключать жолтозеленый провод на шинку РЕ в щитке, и завести на нее входной РЕ и РЕ от всех проводов уходящих из щитка.. Так неверно?
Счетчик двухтарифный Меркури 200, вводной диф на 50А, отведенная мощность по договору - 10,5кВт.
dcent25:
--- Цитата: Вовка от 11.07.2013, 00:08:50 ---..
Куда подключать 3й проводник на люстре, в случае трех проводки?..
--- Конец цитаты ---
Там есть провод или клемма вот с таким значком
--- Цитата: Вовка от 11.07.2013, 00:08:50 ---... Я думал подключать желто-зеленый провод на шинку РЕ в щитке, и завести на нее входной РЕ и РЕ от всех проводов уходящих из щитка..
--- Конец цитаты ---
Верно.
--- Цитата: Вовка от 11.07.2013, 00:08:50 ---Счетчик двух тарифный Меркури 200, вводной диф. на 50А, отведенная мощность по договору - 10,5кВт.
--- Конец цитаты ---
При работе варочной панели стиралки,и водонагревателя ,может отключится диф автомат при включении холодильника......
Необходимо постоянно следить за нагрузкой так как суммарная установленная нагрузка намного превышает ток вводного дифа