Автор Тема: Правильно ли спланирована проводка в маленькой квартире?  (Прочитано 17391 раз)

Оффлайн Вовка

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • Вовка - ученик
Добрый день, ребята.
Пролистал мельком форум, и понял, что попал куда надо.
У меня проблема с созданием квартирного щитка в новостройке(( В 220В электрике совершенно ничего не понимаю, увлекаюсь доработками автомобилей, там таких нюансов меньше..
ОЧЕНЬ прошу помочь, если кто-то профессиональным беглым взглядом определит косяки..

Цитировать
Дано:

Коридор+гардеробная
свет
розетки
звонок

Комната
свет
розетки
кондей (~1кВт)

Ванная
свет
розетки
нагреватель (~1,6кВт)
стиралка (~2кВт)

Балкон
свет
розетки

Кухня
свет
розетки
посудомойка (~2,1кВт)
варочная (~ 7кВт)
духовка (~3,6кВт)
холодильник (~0,09кВт)
вытяжка (~0,2кВт)


Задача:
Сгруппировать все это и запихнуть в щиток на 24 модуля, используя автоматы и УЗО...
У меня чота не получается((
P.S. Величины мощностей брались с реальных устройств.


Этажный щит: Ввод 10кв мм




Вот схема, которую я придумал


http://lexx112.users.photofile.ru/photo/lexx112/200651912/xlarge/211697161.jpg

На руках уже щит ABB на 24 элемента,
пару УЗО и автоматов на 10,16,20 и 32А всё ABB,
провода ВВГ нг 1,5 и 2,5кв..
Возможно необходимо еще что-то докупить..

Может подскажите чего так, а чего нет?
Больше полугода уже ломаю голову(((  :'( :'(
Спасибо!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
В общем то, схема работоспособна.
УЗО 20/0,03 не встречал... больше попадаются на 16, 25, 40...
Проводка на освещение тоже должна быть трёхпроводной, то есть кабель не 2*1,5 использовать, а 3*1,5
УЗО на варочную и духовку (из экономических соображений) можно и не ставить, да и нормативы не заставляют ставить УЗО на стационарные приборы.
В щитке уже стоит какой то диф, но видно на какую утечку... возможно его придётся заменить.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Третий провод (заземляющий ) посте автоматов С,необходимо подключить до коммутационной аппарутуры.


На какой ток у Вас счетчик  и вводной автомат?
Или какую разрешенную мощность дали по тех. условиям?


P/S


http://electroforum.su/index.php/topic,180.0.html

« Последнее редактирование: 11.07.2013, 09:31:18 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Вовка

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • Вовка - ученик
В общем то, схема работоспособна.
УЗО 20/0,03 не встречал... больше попадаются на 16, 25, 40...
Проводка на освещение тоже должна быть трёхпроводной, то есть кабель не 2*1,5 использовать, а 3*1,5
УЗО на варочную и духовку (из экономических соображений) можно и не ставить, да и нормативы не заставляют ставить УЗО на стационарные приборы.
В щитке уже стоит какой то диф, но видно на какую утечку... возможно его придётся заменить.
Да, вы правы, УЗО действительно на 25А ABB FH202. Я ошибся.
Куда подключать 3й проводник на люстре, в случае трехпроводки?
Дифавтомат в этажном щитке 50А 30мА.

Третий провод (заземляющий ) посте автоматов С,необходимо подключить до коммутационной аппарутуры.


На какой ток у Вас счетчик  и вводной автомат?
Или какую разрешенную мощность дали по тех. условиям?

Что значит ДО коммутационной аппаратуры? Я думал подключать жолтозеленый провод на шинку РЕ в щитке, и завести на нее входной РЕ и РЕ от всех проводов уходящих из щитка.. Так неверно?
Счетчик двухтарифный Меркури 200, вводной диф на 50А, отведенная мощность по договору - 10,5кВт.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.


..
Куда подключать 3й проводник на люстре, в случае трех проводки?..



Там есть провод или клемма вот с таким значком





... Я думал подключать желто-зеленый провод на шинку РЕ в щитке, и завести на нее входной РЕ и РЕ от всех проводов уходящих из щитка..

Верно.
Счетчик двух тарифный Меркури 200, вводной диф. на 50А, отведенная мощность по договору - 10,5кВт.

При работе варочной панели стиралки,и водонагревателя ,может отключится диф автомат при включении холодильника......
Необходимо постоянно следить за нагрузкой так как суммарная установленная  нагрузка намного превышает ток вводного дифа
« Последнее редактирование: 11.07.2013, 09:18:32 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Цитировать
Куда подключать 3й проводник на люстре, в случае трехпроводки?
Дифавтомат в этажном щитке 50А 30мА.
- даже, если сегодня РЕ проводник подключить некуда, он должен быть в составе проводки на люстры
- меняйте на С50/0,1
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Вовка

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • Вовка - ученик
Огромное человеческое спасибо!!!
электрофорум, форум электриков