Автор Тема: Правильно ли спланирована проводка в маленькой квартире?  (Прочитано 17387 раз)

Оффлайн docdan

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • docdan - ученик
Полностью переделал схему: отдельно выделил слаботочную линию, линии розеток по группам и мощности, несколько уменьшил общую мощность потребителей, поменял автоматы. Правильно ли выбрал автоматы на линии 1 и 2 - по 2 и 1А?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Я бы например на всех розеточных линиях поставил дифавтоматы на С25 А и взял кабель 2,5 кв мм. Освещение выделил бы на отдельную групу с кабелем на 1,5 кв мм и автоматом С10 А.

Цитировать
Правильно ли выбрал автоматы на линии 1 и 2 - по 2 и 1А?
Нет, не правильно. Такие автоматы вы ввобще вряд ли найдёте. На линиях освещения уставки автоматов как правило должны быть не меньше 10 А, а на розеточных линиях не меньше 16 А.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
На линиях освещения уставки автоматов как правило должны быть не меньше 10 А

Это из чего следует? Суммарная мощность 1 и 2 линии 400Вт если их объединить  и то 6А за глаза. дифавтоматы на каждую роз линию это круто. у него однокомнатная 18 метровка, а щит как на коттедж. надо быть проще и люди потянуться.

Слаботочки объединяйте и под 6А таких автоматов навалом. розетки теми автоматами что выбрали и под одно узо все три линии

И не забудьте про вводной общий автомат. Его значение должно соответствовать вводному кабелю
« Последнее редактирование: 29.05.2012, 16:33:30 от aspid_das »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
от щита к окну нелишне будет пробросить отдельную силовую линию - вдруг надумаете кондиционер поставить
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Ставить автоматы на малые токи (1 А, 2А, 6А) не то чтобы не правильно а просто, как на меня, не удобно . Ну, захочем мы в розетку, линия которой защищена таким автоматом включить что-нибудь другое например тот же пылесос и будем имет отключение автомата. Или захочем поменять местами какие-то приборы а там такая розетка. Ну дело хозяйское.

Цитировать
розетки теми автоматами что выбрали и под одно узо все три линии


нормальное решение...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн docdan

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • docdan - ученик
Спасибо за советы! Снова переделал: выделил отдельно слаботочную линию (свет и санузел) и добавил розеточную (на случай дополнительных нагрузок - утюг или пылесос, или что другое), поменял все автоматы.
Еще вопрос: на вводе на площадке стоят общие автоматы на С25 по всем квартирам, мой жирно отмечен маркером с указанием номера квартиры (видимо часто выбивал), провод по виду почти в два раза толще, чем 2,5 мм2 (4.0 или 6.0?); стоит ли заменять общий автомат и на какой?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Если не менее 4 мм2 по меди или 6мм2 по алюминию можно поставить 32а больше вам вряд ли потребуется учитывая что все хозяйство одновременно эксплуатироваться не будет
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Цитировать
на вводе на площадке стоят общие автоматы на С25 по всем квартирам

Если я правильно понял то этот автомат стоит перед счетчиком (на этажном щите). Замена этого апарата потянет за собой возню с энергопередающей организацией и лишний геморой. На мой взгляд замена этого апарата не нужна.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
Ну и автоматическое реле контроля напряжения можно еще добавить (это если есть проблемы с напряжением)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн docdan

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • docdan - ученик
Спасибо! Учтем!
электрофорум, форум электриков