Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики
Правильно ли спланирована проводка в маленькой квартире?
docdan:
Здравствуйте! Подскажите, правильно ли я спланировал проводку в квартире - гостинке 18 кв.м.? Дому два года, шлакоблочный. Перегородка в совмещенном санузле - гипсокартон. Изначально на всю квартиру одна линия с АВ С25, счетчиком 60А. Один контакт в розетке в кухонной зоне подплавлен. Сделал вывод, что проводка рассчитана и проведена не правильно. Прежний хозяин покупал эту квартиру в черновом варианте, и проводку, скорее всего, делал сам.
Я решил поменять всю проводку. После планировки мебели и расположения электроприборов рассчитал и набросал новую схему. Все ли сделал правильно!? Заранее благодарю за ответ!
Линия 1 (столовая, рабочая, гостевая и часть кухонной зоны) - телевизор, компьютер, свет, холодильник, микроволновка = 6.4А, 3*2.5, АВ С20.
Линия 2 (прихожая и общий свет) - звонок, свет в прихожей и общий свет, стиральная машина = 6.6А, 3*2.5, АВ С20.
Линия 3 (совмещенный санузел) - свет, вытяжка-вентиляция = 0.7А, 3*1.5, АВ С10.
Линия 4 (кухонная зона) - электроплитка и духовой шкаф = 20.9А, 3*4.0, АВ С25.
Линия 5 (кухонная зона) - электрочайник и обогреватель = 20.5А, 3*4.0, АВ С25.
Общая мощность потребителей = 12115 Вт (55.1А). Счетчик 60А.
aspid_das:
Обычно свет и розетки - это разные линии. Комп и телек лучше отделить от холодильника и микроволновки.
docdan:
Спасибо! Учту!
Shturman:
Согласен с aspid_das
Ну и на розеточные групы надо ставить УЗО+АВ или дифавтомат
--- Цитировать ---Линия 4 (кухонная зона) - электроплитка и духовой шкаф = 20.9А, 3*4.0, АВ С25.
--- Конец цитаты ---
вот мне как -то не понятно. На электроплитку и духовой шкаф предназначена одна двухместная розетка или две одномесных? Если в одну двухмесную включить одновременно и духовой шкаф и плиту она нафиг поплавится потому как расчитана на ток до 16 А а защита при этом не сработает. Если взять две разных розетки то вроде должно быть ок. На стиралку тоже лучше отдельную линию с розеткой протянуть.
--- Цитировать ---Сделал вывод, что проводка рассчитана и проведена не правильно
--- Конец цитаты ---
скорее бывший хозяин в эту розетку включал всё что есть в доме. Или плохой контакт был.
ink_elec:
Стационарных потребителей запитывайте отдельными линиями. На розетки 3х4 это расточительство, 3х2,5 этого хватает с запасом. На освещение, при использовании 2х клавишных выключателей потребуется 4х жильный кабель.
Навигация
Перейти к полной версии