... на работе поменяли счётчики на НИК 2301 АП3
, .....На счётчике мигают лампы фаз и реверса , проверяю индикатором показывает фазы правильно , как решить проблему с реверсом с такой проблемой столкнулся первый разы
...
1.Каким индикатором и как определили что правильно?
2.Счетчик подключен по прямоточной схеме или через ТТ?
3.Вот таким прибором можно определит правильность включения счетчика
4.ИлиОпределение чередования фаз в трехфазных системах необходимо при наладке трехфазных электродвигателей, фазировке, правильности подключения измерительных приборов и т. д. Для определения чередования фаз применяются фазоуказатели (ФУ). В профессиональной практике применяются фазоуказатели, созданные на основе миниатюрных электродвигателей или относительно сложных электронных приборов, работающих в большом диапазоне напряжений. В домашней практике необходимость в применении ФУ возникает редко. Но если все же такая необходимость возникла, можно собрать простой и собранный из недефицитных деталей ФУ. Схема "классического" простого ФУ:
В этой схеме применены лампы накаливания Н1, Н2. Поскольку, даже миниатюрные лампы потребляют довольно значительный ток, мощность, рассеиваемая резисторами R1, R2 получается значительной. Например, при применении ламп типа КМ24-90, потребляющих ток 90 мА., мощность, рассеиваемая каждым из резисторов, получается около 20 Вт. Габариты конденсатора С1 получаются также велики (при длительном включении в сеть)
Для уменьшения потребляемого тока, а следовательно, в конечном счете габаритов и массы ФУ можно применить светодиоды. Схема ФУ на светодиодах приведена ниже.
ФУ рассчитан на работу в трехфазной сети 0,4 кВ. (380 В.)
http://radiokot.ru/