Автор Тема: Правильно ли спланирована проводка в маленькой квартире?  (Прочитано 17385 раз)

Оффлайн docdan

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • docdan - ученик
Здравствуйте! Подскажите, правильно ли я спланировал проводку в квартире - гостинке 18 кв.м.? Дому два года, шлакоблочный. Перегородка в совмещенном санузле - гипсокартон. Изначально на всю квартиру одна линия с АВ С25, счетчиком 60А. Один контакт в розетке в кухонной зоне подплавлен. Сделал вывод, что проводка рассчитана  и проведена не правильно. Прежний хозяин покупал эту квартиру в черновом варианте, и проводку, скорее всего, делал сам.
Я решил поменять всю проводку. После планировки мебели и расположения электроприборов рассчитал и набросал новую схему. Все ли сделал правильно!? Заранее благодарю за ответ!

Линия 1 (столовая, рабочая, гостевая и часть кухонной зоны) - телевизор, компьютер, свет, холодильник, микроволновка = 6.4А, 3*2.5, АВ С20.
Линия 2 (прихожая и общий свет) - звонок, свет в прихожей и общий свет, стиральная машина = 6.6А, 3*2.5, АВ С20.
Линия 3 (совмещенный санузел) - свет, вытяжка-вентиляция = 0.7А, 3*1.5, АВ С10.
Линия 4 (кухонная зона) - электроплитка и духовой шкаф = 20.9А, 3*4.0, АВ С25.
Линия 5 (кухонная зона) - электрочайник и обогреватель = 20.5А, 3*4.0, АВ С25.

Общая мощность потребителей = 12115 Вт (55.1А). Счетчик 60А.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Обычно свет и розетки - это разные линии. Комп и телек лучше отделить от холодильника и микроволновки.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн docdan

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • docdan - ученик
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Согласен с aspid_das
Ну и на розеточные групы надо ставить УЗО+АВ или дифавтомат

Цитировать
Линия 4 (кухонная зона) - электроплитка и духовой шкаф = 20.9А, 3*4.0, АВ С25.
вот мне как -то не понятно. На электроплитку и духовой шкаф предназначена одна двухместная розетка или две одномесных? Если в одну двухмесную включить одновременно и духовой шкаф и плиту она нафиг поплавится потому как расчитана на ток до 16 А а защита при этом не сработает. Если взять две разных розетки то вроде должно быть ок. На стиралку тоже лучше отдельную линию с розеткой протянуть.   

Цитировать
Сделал вывод, что проводка рассчитана  и проведена не правильно

скорее бывший хозяин в эту розетку включал всё что есть в доме. Или плохой контакт был.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
Стационарных потребителей запитывайте отдельными линиями. На розетки 3х4 это расточительство, 3х2,5 этого хватает с запасом. На освещение, при использовании 2х клавишных выключателей потребуется 4х жильный кабель.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн docdan

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • docdan - ученик
Спасибо! Учту все замечания!
Еще вопрос: Можно ли свет не выделять в отдельную линию, т.к. фактически только один общий свет, остальное - местная подсветка (светильники), которые можно было и в розетку включить, но хочу их подключить стационарно?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Практичнее всё таки выделить освещение на отдельную линию. А что мешает подключить на отдельную линию общий свет и местную подсветку?

Цитировать
На розетки 3х4 это расточительство, 3х2,5 этого хватает с запасом

Тем более что автоматы на 25 А.
« Последнее редактирование: 25.05.2012, 11:44:57 от Shturman »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
docdan Вы же спрашиваете как правильно по науке, а то как вы сделаете это уже совсем другая история. Для такой маленькой квартиры (сам в такой) слишком много линий вообще излишество. Эдак вы все стены как паук оплетете. Имейте ввиду принцип: на одну линию не следует сажать заведомо мощную нагрузку и слаботочную. Защитная автоматика выбирается по мощной, а слаботочка почти не защищена. освещение - пяток энергосберигающих ламп - это не более 100 вт, даже 10а автомат это много. к тому же узо на линиях где свет объединен со всем прочим имеют обыкновение ложно срабатывать.
Если предельно минимизировать вашу систему можно свет звонок и комп с телеком - в одну линию, все остальное - в другую
электрофорум, форум электриков

Оффлайн docdan

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • docdan - ученик
Спасибо! Учтем!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
А вообще если делать розеточные групы как пишет книжка то надо брать апарат защиты на 16 А, тогда кабель можно брать 1,5 мм2. Почему на 16А? Потому, что розетки бытового назначения расчитаны на ток не более 16 А, а сеть расчитывается по самома слабому месту (розетка). Но при таком раскладе при включении, скажем, чайника (2 кВт) в одну розетку линии, и одновременно с ним утюга (1,5 кВт) в другую розетку этой же линии сработает защита. Вот на практике и ставят автоматы побольше и сечение кабелей тоже увеличивают но тогда пропадает защита по току розеток. Из этого следует, что надо немного подумать перед тем как пользоваться тройниками и удлинителями включая в них одновременно что попадёт под руку.
электрофорум, форум электриков