haramamburuи ток КЗ "петли" ~400А, что произойдет? Правильно , вылетят все, и В и С и D...
Вот и я приблизительно на тоже самое пытаюсь обратить внимание.
ShturmanДля х-ки В это ток 3...5*Ін, для С - 5...10*Ін, для D - 10-14*Ін
Почему Вы не обращаете внимание на "вилку"? А еще лучше в разрезе на х-ку автомата и токи перегрузки - малые, диапазон срабатывания (с порога, то что у Вас 120, 200 и 400А), и сверхтоки. А теперь проанализируйте как себя будут вести на линии автоматы (номиналом 50А и 40А) с х-кой например С при разных значениях тока в сети (45А, 56A, 58А, 72A, 300А, 400А , 600А и выше). Как я уже говорил при токе из диапазона срабатывания обоих АВ (С50 и С40) 250..400А, будет равнозначная вероятность срабатывания АВ, кому повезет или оба.
Делаем вывод что и для теплового и для электромагнитного расцепителя будет селективность
При одном номинале АВ для разных хар-ик - даже не спорю.
на входе и выходе счетчика в ЩУ С50А, на вводе в ЩРН В50А - Согласен
Так я такой вариант и предложил. Вы согласны или не согласны все-таки?))) Что касается групповых цепей, ну я так и хотел: поставить на цепи освещения, розет.цепь и проч. потребителей АВ с хар-ой В. В чем здесь может быть криминал?
Вообщем дорисую схему и на суд.