ПУЕ 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты (вот я и говорю что нужен автомат а не розьеденитель). Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется
Открыл посмотрел. Ну против ПУЭ не попрешь, хотя, конечно, не понятно ЗАЧЕМ(?!). Получается, что разъединитель (он же коммутационный аппарат по п.7.1.64 ПУЭ) можно поставить на входе счетчика. Но ставим АВ и как я понял связано это с тем что отключение нагрузки автоматом безопасней будет обычного механического размыкания цепи без дугогашения.
Надо пользоваться времятоковыми х-ками автомата (ВТХ).
А почему Вы рассматриваете защитные функции АВ только с т.зр. теплового разъединителя. С цифрами я согласен. Ну, а если как я уже говорил в ЩУ будет АВ С50А, и в ЩРН будет АВ С40А. При перегрузке в сети, к примеру, когда значение тока будет в пределах 200..400А селективности уже не будет. Сработать могут оба. Конечно когда оба АВ стоят рядом в щитке или к ним не ограничен доступ, то проблем как бы и нет. А вот если в ЩРН будет АВ В40А, то он в любом случае будет срабатывать первым. И не надо получать доступ в ЭЩ согласовывая его с УК. Хотя, конечно, любой перегруз с последствиями или КЗ в сети это уже ЧП и вообщем то не грех пнуть УК...Связываться не охота лишний раз..
Автомати с характеристикой В ставяться в основном на цепи освещения. При установке автомата с х-кой В на вводе есть вероятность ложного срабатывания например при включении електрополотенца или еще какой-то двигательной нагрузки даже и не большой мощности
Что-то я все-таки не понимаю, почему АВ с х-кой В на вводе ЩРН будет давать ложное срабатывание. Погуглил достаточно много и пришел к выводу, что наоборот им предпочтение отдается в бытовой сети. Приведите пример бытовой нагрузки, которая будет создавать ток 120А (порог, с которого начинается срабатывание АВ В40А) при старте.
Я не спорю, я просто хочу разобраться))
По АВ на вводе в ЩРН на 50А Вы меня убедили. Тогда такой вариант АВ для обеспечения селективности: на входе и выходе счетчика в ЩУ С50А, на вводе в ЩРН В50А? Кабель (40м) выбираем 3х10 кв.мм
P.S. И почему "е" вместо "э"))))