knpotemkin:
Планирую проложить трассу кабелем ВВГнг 3х6 от электрощитовой (ЭЩ) в отдельное помещение, находящихся на одном этаже здания. Общая длина трассы с учетом выполнения вводов в помещения - 40 м.
В ЭЩ устанавливается щит учета со счетчиком и вводным автоматом (АВ). В помещении - пластиковый щит типа ЩРН, в нем - вводной АВ, автоматы потребителей (пара УЗО+1АВ на розеточн. сеть и санузел и 2 обычных АВ на сеть освещения и Резерв).

Вопросы:
- какой тип автомата (1P+N или 2Р) поставить перед счетчиком и после счетчика на мою линию
- какой тип автомата поставить на вводе в моем ЩРН
- принципиально ли защищать линию с обоих сторон автоматами, с эксплуатационной т. зр

Выделенная мощность - 10 кВт.
Помещение планируется под офис.

Shturman:

--- Цитировать ---- какой тип автомата (1P+N или 2Р) поставить перед счетчиком и после счетчика на мою линию
--- Конец цитаты ---

Принципиального значения не имеет. Хотя наверно надежнее будет 2Р. Главное чтобы не два однополюсных автомата скрепленых скрепкой. А то и такое есть


--- Цитировать ---какой тип автомата поставить на вводе в моем ЩРН
--- Конец цитаты ---

ток водного автомата должен быть минимум на один порядок выше за максимальний ток автомата на отходящих линиях для обеспечения селективности срабатывания.


--- Цитировать ---- принципиально ли защищать линию с обоих сторон автоматами, с эксплуатационной т. зр
--- Конец цитаты ---

Да, поскольку автоматы обеспечивают селективность отключения.

Привожу ориентировочную однолинейную схему. Смотрите во вложении


DAIM:
Ну автомат 1P+N еще и поискать в продаже надо. А вообще, в советское время учили, что ноль разрывать нельзя, а сейчас при подключении домов, офисов, квартир (нужное подчеркнуть) ставят по проекту и однополюсные и двухполюсные автоматы.

haramamburu:

--- Цитата: DAIM от 24.05.2012, 02:19:28 --- А вообще, в советское время учили, что ноль разрывать нельзя, а сейчас при подключении домов, офисов, квартир (нужное подчеркнуть) ставят по проекту и однополюсные и двухполюсные автоматы.

--- Конец цитаты ---
Вы считаете это неправильным?

knpotemkin:

--- Цитировать ---Принципиального значения не имеет. Хотя наверно надежнее будет 2Р.
--- Конец цитаты ---

Ну да 2Р защитит от дурака. Но цель у АВ 1P+N другая: отключение АВ при сверхтоках, КЗ (1Р) и разъединение цепи для проведения работ (1Р, N).
Я по этим АВ уже погуглил, споры различные почитал, вроде суть понял. Стараюсь руководствоваться тем что мне нужно и чтобы это не противоречило ПУЭ.

--- Цитировать ---Цитировать
какой тип автомата поставить на вводе в моем ЩРН

ток водного автомата должен быть минимум на один порядок выше за максимальний ток автомата на отходящих линиях для обеспечения селективности срабатывания.

Цитировать
- принципиально ли защищать линию с обоих сторон автоматами, с эксплуатационной т. зр

Да, поскольку автоматы обеспечивают селективность отключения. 
--- Конец цитаты ---

Вот здесь поподробней.
Вот мое решение:

В ЭЩ устанавливаются и подключаются:
- ЩУ под счетчик (КТ1, 1Т, 1ф, 5-60А) и вводной АВ. ЩУ закрываемый на ключ, с окошком для снятия показаний. Счетчик пломбируется.
- вводной АВ на входе счетчика типа 1P+N (50А, х-ка С, 6 кА). Вводной АВ (в пластиковом боксе) также пломбируется
- на выходе счетчика выключатель-разъединитель (думаю такой подойдет http://www.21vek-220v.ru/goods2/vykl...n32-2r-63a-iek) для отключения кабельной линии на случай необходимости проведения на ней работ

В ЩРН устанавливаются и подключаются:
- вводной АВ типа 1P+N (40А, х-ка С или В, 6 кА).
- УЗО (тип А, 16А, 30мА, от 4,5кА) +защитный АВ 1Р (10А, х-ка В, 4,5 кА) на санузел (освещение и две розетки)
- УЗО (тип А, 25А, 30мА, от 4,5кА) +защитный АВ 1Р (16А, х-ка В, 4,5 кА) на розеточн. сеть
- АВ типа 1P+N (10А, х-ка В, от 4,5 кА) на сеть освещения
- резеврный АВ 1Р (10А, х-ка В, 4,5 кА)
- шины N и PE на изоляторах
Набивка ЩРН предварительная на переходной этап. В дальнейшем возможно появятся такие потребители (нагрузки) как: накопительный водонагреватель в санузле, простейшие системы вентиляции в санузле и основном помещении, тепловая пушка до 5 кВт, освещение на улице.
Вот сижу и думаю как не ограничить себя (выделено то 10 кВт) и обеспечить селективность. Плюс трассу думаю сделать 3х10.