bush_rus:
Пока еще проблема не решена. Но щитком пользоваться я запретил, автоматы выключены. Будет время - съезжу и посажу ноль как следует, если до этого времени тесть электриков не найдет которые все это наворочили.

aspid_das:

--- Цитата: bush_rus от 23.05.2012, 17:38:29 ---Пока еще проблема не решена. Но щитком пользоваться я запретил, автоматы выключены. Будет время - съезжу и посажу ноль как следует, если до этого времени тесть электриков не найдет которые все это наворочили.

--- Конец цитаты ---

Искать этих спецов - только кровь себе сворачивать. Да и чем они помогут? А этот очевидный косяк вы можете и сами исправить. Удачи!

Shturman:
Ещё одна мысль!!! Из фото видно что ток в нулевом проводе идет через катушку независимого расцепителя. А катушка РН не расчитана на такой ток. Из этого можна сделать вывод что катушка РН перегоревшая  и мы имеем обрыв нулевого провода. Это согласуется с теми симптомами которые описал топикстартер. Перестановка жили с синей изолентой на медную шину решит проблему, но тогда реле когтроля фаз не будет исполнять свою функцыию поскольку РН сгоревший (поетому-то и не выключался вводной автомат).  Нужно будет заменить РН.

aspid_das:
Так как нуль был запитан через большое сопротивление катушки расцепителя, то его на нагрузке почти и не было. Нагрузка сидела на линейном напряжении. Катушка расцепителя верх - на приходящем нуле, а низ фаза, но не прямая, а через какую то нагрузку. В этой схеме нагрузка защищает защиту.

Shturman:
Согласен с вами. Но всьо-таки интересно узнать целая ли катушка независимого расцепителя?