Автор Тема: Трехфазное подключение  (Прочитано 16674 раз)

Оффлайн bush_rus

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • bush_rus - ученик
    • E-mail
Re: Трехфазное подключение
« Ответ #10 : 20.05.2012, 17:51:00 »
Ну а смысл тогда форума, если вопрос задать нельзя? Он на то и называется форум не только электриков, но и домашних мастеров! И я не собирался решать проблему самостоятельно. И счетчик новый "меркурий". А профессиональные "электрики" через лицензированную контору уже сделали своё дело, взяв за сборку шкафа 12 000 руб. Итог такой: замерял напряжение в розетке без нагрузки 220 В, с включеным чайником 97 В, в это время в другой розетке было порядка 310 В. Напрядение между фазами 380 В. Между нулем и землей 0 В. В главном шкафу приходящий ноль сразу соединяется с контуром земли. В дополнительном шкафу вообще не мог разобраться что куда, т.к. все выполнено многопроволочным проводом синего цвета сечением 1,5. Вот как раз посе этого и доверяешь больше форуму, чем электрикам с лицензией! Позже постараюсь выложить фото шкафа.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн bush_rus

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • bush_rus - ученик
    • E-mail
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Трехфазное подключение
« Ответ #12 : 20.05.2012, 19:28:13 »
Нулевой приходящий черный с синей изолентой снимите с рмм 47 и посадите на нулевую шину. Скорее всего проблеммы кончатся.
« Последнее редактирование: 20.05.2012, 19:34:18 от aspid_das »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: Трехфазное подключение
« Ответ #13 : 23.05.2012, 17:19:58 »
Нулевой приходящий черный с синей изолентой снимите с рмм 47 и посадите на нулевую шину. Скорее всего проблеммы кончатся.

Согласен. На сколько я понял из фото при срабатывании реле контроля фаз одна из фаз (фаза А) соединяется с нулем (тот что с синей изолентой) и происходит КЗ. Но тогда почему не срабатывает вводной автомат?  Может чего-то я не досмотрел.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Трехфазное подключение
« Ответ #14 : 23.05.2012, 17:26:56 »
Было бы хоть как то логично если бы нулевой провод садился на нижний контакт независимого расцеителя, но дело еще в том, что на шину идет провод гораздо меньшего сечения. Потому я бы посадил входящий нулевой проводник на нулевую шину, остальное можно оставить как есть.
Почему то автор не отписался решил он проблемку или все еще ищет решение
электрофорум, форум электриков

Оффлайн bush_rus

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • bush_rus - ученик
    • E-mail
Re: Трехфазное подключение
« Ответ #15 : 23.05.2012, 17:38:29 »
Пока еще проблема не решена. Но щитком пользоваться я запретил, автоматы выключены. Будет время - съезжу и посажу ноль как следует, если до этого времени тесть электриков не найдет которые все это наворочили.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Трехфазное подключение
« Ответ #16 : 23.05.2012, 17:42:05 »
Пока еще проблема не решена. Но щитком пользоваться я запретил, автоматы выключены. Будет время - съезжу и посажу ноль как следует, если до этого времени тесть электриков не найдет которые все это наворочили.

Искать этих спецов - только кровь себе сворачивать. Да и чем они помогут? А этот очевидный косяк вы можете и сами исправить. Удачи!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: Трехфазное подключение
« Ответ #17 : 23.05.2012, 18:00:22 »
Ещё одна мысль!!! Из фото видно что ток в нулевом проводе идет через катушку независимого расцепителя. А катушка РН не расчитана на такой ток. Из этого можна сделать вывод что катушка РН перегоревшая  и мы имеем обрыв нулевого провода. Это согласуется с теми симптомами которые описал топикстартер. Перестановка жили с синей изолентой на медную шину решит проблему, но тогда реле когтроля фаз не будет исполнять свою функцыию поскольку РН сгоревший (поетому-то и не выключался вводной автомат).  Нужно будет заменить РН.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Трехфазное подключение
« Ответ #18 : 23.05.2012, 19:05:17 »
Так как нуль был запитан через большое сопротивление катушки расцепителя, то его на нагрузке почти и не было. Нагрузка сидела на линейном напряжении. Катушка расцепителя верх - на приходящем нуле, а низ фаза, но не прямая, а через какую то нагрузку. В этой схеме нагрузка защищает защиту.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: Трехфазное подключение
« Ответ #19 : 23.05.2012, 20:14:45 »
Согласен с вами. Но всьо-таки интересно узнать целая ли катушка независимого расцепителя?
электрофорум, форум электриков