ФАЗА НА ВСЕХ ЖИЛАХ .....
РоманТ:
от щитка ( в нём всё нормально... заземлено ) пришёл силовой в коробку перед ванной ....далее сквозь стену в ванну ....так вот на конце кабеля в ванне отвёртка светится на всех жилах ....в самой коробке (та что перед ванной) всё отлично ....тоесть как и надо-горит только фаза ( на клемах нуля и земли отвёртка не светит)
sergey_sav®:
Начнём сначала... (поправьте, если что не так).
От щитка в распайку пришёл кабель. От этого кабеля взяты (для подключения вентилятора) три провода: ноль, фаза и коммутируемая фаза с выключателя (для запуска таймера, как правило, совмещён с включением света). Опускаю всё, что связано с наводками, как не имеющее отношение к работе вентилятора.
Все проводники подключены к клеммам вентилятора в соответствии с прилагаемой схемой. В этом случае вентилятор должен работать, как прописано в "сценарии".
А если Вас беспокоит
--- Цитировать ---...проблема в том, что из-за этих наводок неправильно работает вытяжной вентилятор ВЕНТС 125 ДТН ( с датчиком влажности и таймером) т.е. при подключении к нему фазы, работает НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ !! ( таймер не срабатывает ) ....
--- Конец цитаты ---
... то ищите косяк или не правильности подключения или в датчике влажности.
Если датчик регулируемый, то косяк в том, что уровень влажности на нём выставлен ниже уровня влажности в помещении (RTFM) , если не регулируемый, то его лучше вообще отключить.
®-~=АН32=~-©:
Помойму у него нуля нету в конце кабеля что в ванной :).. ну не может на таком коротком отрезке провода быть такая наводка в 90в минимум
sergey_sav®:
--- Цитата: ®-~=АН23=~-© от 17.05.2012, 22:13:48 ---Помойму у него нуля нету в конце кабеля что в ванной :).. ну не может на таком коротком отрезке провода быть такая наводка в 90в минимум
--- Конец цитаты ---
Ну не может вентилятор без нуля работать не выключаясь, аднакама... ;)
ЗЫ. Версия с неверно выставленным датчиком влажности в силе.
®-~=АН32=~-©:
ну почему не может..допустим ноль фиговый..а датчик на это просто неадекватно реагирует
у меня было когдато такое на прежней работе
тоже лежал кабель КГ 4х2,5, был подключен только двумя жилами, фаза-ноль..
Нагрузка работала, но вот от зануленного щита неслабо било током, замерял относительно заземленного корпуса бытовки силу тока с нуля = 4-10 мА, при этом напряжение на нуле относительно земли 200в, на отключенных жилах 130 и 160 в соответственно. Вопрос решился заменой кабеля. Он на крюке висел ну и перетерся малость, пошел пробой, тем более что изоляция резиновая вообще долго не служит, у КГ срок эксплуатации по спецификации 5 лет максимум